Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: daikin solo frio 3mks50

daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73518

  • angelim
  • Avatar de angelim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola ,soy tecnico y voy a ir a ver esta maquina con tres unidades interiores (2 ftks 25 dw y 1 ftks 35 dw , el señor me dice que nunca ha funcionado que venia con defecto de fabrica , bque le cambiaron las placas velcetronicas y que nunca funciono. el equipo me lo regala pues tiene otro puesto.
la verdad me suena raro... pero queria saber si alguno se os ha dado este caso y si alguno podia aportarme documentacion tecnica sobre esta maquina ,ya os ire contando pues el lunes recojo el equipo y me dara mas informacion,pero me suena raro que aun cambiandole las placas no arranque el equipo. me suena mas incompatibilidad unidades interiores o algo de eso . gracias por adelantado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73571

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
comprueba cuando la montes ,los codigos de averia salen en el mando
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73739

  • angelim
  • Avatar de angelim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola de nuevo el error que da es E-5os cuento un poco la historia de la maquina,desde que se la han instalado al cliente nunca ha funcionado bien .... se paraba daba error e-5 y habia que quitar corriente de la maquina y a veces funcionaba y a veces cuando queria saltaba el error e5 y se paro.la han hecho vacio dos veces y la han cargado de gas, esta maquina segun catalogo venia sin carga y marca 2 kg de carga y hasta 50 m no vine agregar mas carga por metro a mayores cambiaron la maquina exterior de sitio , por si no evacuaba bien el calor
dijeron que si la instalacion estaba mal realizada,bueno.ahora viene lo bueno...cambiaron placa unidad exterior ,sondas unidad exterior y que paso pues que volvio a dar error e5 y se para cuando kiere y la da la gana y se quita corriente y a veces despues de 2 bdias vuelve a funcionar total tiene 2 unidades 25 y 1 35 instaladas puede ser que como he leido en el foro lea mas capacidad en las unidades interiores que la que tiene la exterior y se pare no se......

ALGUIEN PUEDE AYUDAR AL CHICO QUE BARRE EL TALLERRRRRR GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73743

  • angelim
  • Avatar de angelim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola alguien tiene informacion tecnica de este equipo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73752

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
E5 es sobrecalentamiento del compresor, porque se sobrecalienta un compresor?

Cuando lo tengas nos daras mas datos.

Mira a ver que tipo de clixon lleva.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73754

  • angelim
  • Avatar de angelim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola E 1 disculpa y es fallo pcb extterior pero como puede ser si han cambiado las placa exterior me parece rarisimo no se os ha dado algun caso parecido tenia una bomba de condensados conectada a una de las unidades siempre se recomienda coger corriente que no sea de la maquina esto podia provocar este error grecias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73762

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
¿Y no puede ser, que se hayan equivocado y en vez E1 sea E7? y asì continue con la misma anomalìa,prueba el equipo con una sola evaporadora y luego con todas a pleno règimen, tambien lo puedes verificar cuando se bloquea el equipo por averìa con los leds de la unit exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73765

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Tambien podría ser e70 o E3 O E...

Estas seguro ahora de que es ese error?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73839

  • angelim
  • Avatar de angelim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola buenas y disculpes las molestias ,claro me sonaba raro que fuera el error e 5 y le hubieran cambiado la placa de la unidad exterior , pues si el error era el e 5 y si creo que se por que se puede activar un clison de un compresor por que la temperatura de descarga es excesiva esto puede ser devido a la falta de ajuste de la carga de gas en el circuito ....por ejemplo , unos filtros sucios tambien lo pueden provocar y tambien tres maquinas interiores poniendo al equipo a trabajar a 125 % el exceso de tuberia en la instalacion el no retorno del aceite varias cosas que con un montaje mas sencillo puede que el equipo funcione bien . ahora me gustaria saber si alguien tiene datos o sea lo mas importante en este mundillo lo que mucho¡s guardan como oro en paño y otros comparten .
documentacion tecnica del euipo o equipos , donse se sabe hasta que valor tiene cada sonda, intentare ver si tengo suerte y daikin monta el clixon externo en sus compresores seria una suerte , por que cuando se activan varias veces pueden dañarse y adiosssssssssssssss al clison y si es interno adios al compresor .

han ido 4 servicios de daikin o sea 4 subcontratas de daikin a ver el equipo cada uno le ha cambiado una son da la placa base le han hecho vacio han cargado varias veces la maquina de gas ( supongo que por si tuviera incondensables , vamos aire en el circuito) creo que tambien es un motivo para hacer saltar el clixon,) clarovamos que no creo que todas estas personas no supieran que era el clixon lo que se activava si lo lleva hay equipos que funcionan con sondas temperaturas de descarga y es como protegen el euipo.
yo lo unico que por favor pido si alguien tiene informacion de este equipo documentacion tecnica se ponga en contacto conmigo.muchas gracias de parte del chico que barre el taller,por cierto hasta para barrer el taller hay que tener toque jejejejjejejejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73913

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
JAJAJAJA. hay una camara oculta?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #73914

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Muy bueno Pablo,estoy contigo,,jajajjajja,,un saludo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: daikin solo frio 3mks50 hace 12 años 7 meses #74063

  • angelim
  • Avatar de angelim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
es una pena que la primera ayuda que pido en este foro se te diga estas seguro de que codigo es... me he encontrado con muchos"profesionales"que te mandan a por la herramientaaaaa cuando dan con la averia y cuando vuelves dicen ya esta resuelta..... solo he pedido ayuda con una documentacion,agradeceros a los que habeis respondido ,vuestra amabilidad ...pero cual es el cometido de este forooooooooooooooooooooo mandarme a por la herramienta??????' o compartir y aprender todos.

muchas gracias por vuestra ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information