joseb71 escribió:hola son dos circuitos, seran independientes, o no creo entender, y para que son las maquinas, a que servicio alimentan,si son independientes los circuitos, no seran las valvulas de expansion,las dos van a estar mal,ese rele que dices EXV lo comprobaste,tienes un display UCM o no,si no hay demanda por la noche te sube la temp del agua y para por alta,comprueba los presostatos de alta,y tambien hay veces que se refleja la alarma, pero es falsa alarma, si te trabaja bien ,si paran los dos circuitos,trata de subir la temp del agua por el dia a ver si cortan los dos circuitos, al caer la tarde se puede poner en manual el sistema o no, asi sabrias si se paran por la noche, asi descartas que sea del display,<<y si no se para bingo,¿¿¿¿y el caudal de agua disminuye por la noche ???? saludos
Hola joseb71, los dos circuitos son independientes,las maquinas alimentan un circuito cerrado de agua para aire acondicionado,climatizadores y fancoils,las valvulas van en paralelo una maestra y otra esclava,supongo que la esclava solo funciona por demanda, el error me lo marca solo la esclava del circuito uno.Los presostatos los descarto ya que son rearmables manualmente, el caudal de agua es constante, probare a subirle la temperatura al agua a ver que pasa. Saludos.