Enfriadora Airwell hace 13 años 4 meses #53058

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
Tengo unproblema con una enfriadora Airwell SLS R134a de dos compresores de tornillo, en el displa me pone error "AL17 SYS #2 compreosr Dif. de presiones". Por favor alguien me puede echar una mano.
Salufos a todos los colegas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Airwell hace 13 años 4 meses #53080

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
Por favor que alguien me heche una manita. 2_._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Airwell hace 13 años 4 meses #53081

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
parece una falta de presión de aceite , comprueba que tanto el nivel como la temperatura sean las adecuadas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Airwell hace 13 años 4 meses #53096

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Si son tornillos, y no tiene bomba necesitas una presión mínima. diferencia (Pa -Pb).

Dependiendo del control puede ser de muchas formas.

control de presión de alta mediante valvula de presión constante
Control de condensación etc.

No conozco esa maquina y no puedo decir mucho mas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Airwell hace 13 años 4 meses #53118

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El equipo es SLS S o SLS R,yo revisaría con el equipo parado los transductores de presión del compresor 2 y los verificaría con el compresor 1, puede que este hay el fallo ¿El equipo cuando reinicializas con el pulsador "alarm" te arranca el 2 compresor? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora Airwell hace 11 años 8 meses #97057

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information