Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Sustitución de R22

Sustitución de R22 hace 13 años 10 meses #40374

  • paztoni
  • Avatar de paztoni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola a todos, soy nuevo, me llamo Antonio José, trabajo en mantenimiento de Enfridoras.
Perdonad por ser escueto y si me salto alguna norma.
Agradecería mucho si alguien me aconsejara el gas más adecuado para sustituir R22 en las Enfriadoras CARRIER 30GB080 y 30GB060.
He estado estudiando el R422-D y el R424-A.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustitución de R22 hace 13 años 10 meses #40429

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo paztoni en este foro hay muchas opiniones vertidas sobre estos dos gases que mencionas , y a muchos de los técnicos que lo utilizaron sus resultados fueron bastante buenos yo personalmente solo utilice el r-427 y el r-417 de los que a mi modo de ver el r-417 me dio muy buen plantel de trabajo aquí te pongo este enlace con unos vídeos para ilustrarte ,pero solo es una opinión la decisión es solo tuya , un saludo

forofrio.com/index.php?option=com_kunena...ew&catid=84&id=29983
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustitución de R22 hace 13 años 10 meses #40433

  • paztoni
  • Avatar de paztoni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu respuesta, tendré que estudiar los gases a los que te refieres.
Tengo 16 Enfriadoras de agua de entre 200 y 320 Kw de pot. frig.,
tengo que darle muchas vueltas al asunto antes de decidirme pues es una gran inversión en muchos kilos de gas.
El R422-D tiene el punto de ebullición en -45,70, y el R424-A en 38,70.
Y el R424-A se puede mezclar con el R22 y es más barato, lo promociona bastante el proveedor.
He escrito a CARRIER, pero no tengo respuesta.
Aconsejan para enfriadora de agua el R422-D en las páginas de estos gases.
Un gran dilema pendiente de resolver.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustitución de R22 hace 13 años 10 meses #40460

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
El 417a lo recomiendan para instalaciones de menos de 15 Kw
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustitución de R22 hace 11 años 7 meses #98335

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Qué hiciste paztoni?