TEMA: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor...

equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40234

  • jumapra37
  • Avatar de jumapra37
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Es un equipo de la marca carrefour y el equipo arranca bien pero a 5 minutos +- se para el compresor ,el ventilador de la unidad exteririor sigue funcionando,al rato arranca otra vez y al rato se para ,toco el compresor y está que pela y el consumo marca la pinza etre 7 y 8 A. y la placa marca 5A ,seguro que salta el klixon ,pero no me fije en el condensador si estaba sucio ,pero tenia otro igual que le cambie el condensador y estaba bien ( al averiado también le cambie el condensador e igual)

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40245

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Da más datos, como presiones,temperaturas,etc. ¿A qué te refieres con condensador? ¿a bateria exterior o a condensador de arranque?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40246

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Algo que nos dara muchas pistas son las presiones.
Todavia no entiendo como esos datos se pasan a la ligera si un manometro son los ojos de un frigorista.
En busca del cliente perdido.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por Psg.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40247

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Exacto psg, para un frigorista... tu lo has dicho...jajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40255

  • jumapra37
  • Avatar de jumapra37
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
bien me explicaré mejor...
el condensador que me refiero es el de arranque del compresor,las presiones 5.5 bares(correcta ¿no?)407C),enfria bien,no conjela la de alta,fresquita la de baja,¿puede ser el compresor que este fallando? y esté en las ultimas...

gracias

intentaré limpiar la bateria exterior por si no dejara hacer bien el ciclo.

y exacto tololo no tengo el carnet de frigorista,pero tengo varios cursos,llevo +de 8 años en esto y reparando cosas que algunos desarmados la dan por rota y solo falla un miserable capacitador ,solo para montar algun equipo nuevo a alguna anciana y sacarle los euros(que no lo son todos) y lo importante no es saber ,sino tener el telefono del que sabe.

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40259

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
que recalentamiento tienes ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40276

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
perdona entonces jumapra37, pero al no dar datos y decir que no te habias fijado si la bateria exterior estaba sucia parecia que eras usuario final... Mil perdones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40279

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Jumapra37 yo creo que 5,5 bar en baja es demasiado para 407. (0ºc son 4,5 bar)¿es posible que esté sobrecargada?Sería de ayuda conocer presion de alta, temperaturas interior y exterior así como recalentamiento y subenfriamiento...La mayoria de estos equipos trabajan por debajo de 4 bar. Y otra vez te pido disculpas si te ofendi... te invito a unas birras en son de paz ,.-50 ,.-50 ,.-31
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40283

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Deberías comprobar que la válvula de 4 vías no este pillada a medio recorrido y se te este pasando presión de alta a baja, son muchas las maquinas que he visto con esta falla, ya que el retorno en la aspiración de la maquina te llega ok pero si ves el retorno del compresor te llega caliente y de ahí el calentamiento de compresor y salto de clixón.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40287

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Como te dicen los compañeros, la presion es algo alta, no sabemos temperatura exterior, recirculacion de aire? exceso de gas? condensador sucio? y no estoy de acuerdo contigo, hay que saber y tener conocimiento y si es necesario para algun tipo de informacion tecnica de alguna maquina recurrir al servicio tecnico.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40302

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Si el compresor arranca puedes descartar el condensador de arranque y me uno al club de que la presion es alta.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrefour 3000 frigo se para compresor... hace 13 años 10 meses #40303

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Yo creo que exceso de presión, y termina parando por klixon. O mucho gas o no condensa bien.

Ese equipo, se ha cergado alguna vez?, y si es así, cómo se ha cargado?

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.