Hola a todos,

Hemos corregido una fuga en una city multy, ahora me pongo a cargar, pero con los medios que tenemos no tengo bascula, el jefe que no quiere comprarla.
con la maquina parada ya no cargo mas, cuando la pongo en marcha para completar la carga, el compresor se pone ardiendo y la p. de baja se sube a 12 kg, es normal?
que debo de hacer?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 11 meses #39213

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Si una máquina de volumen de refrigerante variable no la cargas por báscula.........................lo llevas claro.

Es imposible cargar así, y es más no sólolas VRV, el resto de equipos habría que hacerlo así.

La única manera de hacerlo sin báscula, sería poniendo a máxima demanda, comprobando que todas las válvulas están abiertas, que todos los equipos van al 100% (bueno, esto depende de la simultaneidad del estudio)y a comprobar recalentamiento y subenfriamiento. Además, hay que calcular la carga por distancia de tuberías.

Dile a tu jefe que una báscula vale 150 €, que no sea ruinas.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 11 meses #39216

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
si no la cargas por peso lo vas a tener muy crudo.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 11 meses #39219

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
fulanito dile a tu jefe que se ponga al dia si quiere dar calidad y rapidez y que no sea taaaaaaaaaan racano hostias
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 11 meses #39224

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
imposible sin bascula... Date cuenta que tienes que medir la tirada de tuberia segun el diametro que tenga, esto es: ejemplo... x metros de 3/4 + x metros de 1/4+... etc y cada diametro lleva una carga por metro. Ademas no lo intentes por recalentamiento y subenfriamiento, ya que hay que tener en cuenta que tiene valvulas de by-pass entre aspiracion y descarga... lo llevas claro sin bascula... Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 11 meses #39227

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Lo primero dile a tu jefe que compre una bascula, y recuperadora, con sus correspondientes botellas de recuperacion;o sino cierre la empresa, pues no saldra adelante asi.
Ya se lo que estas viviendo amigo, y en estos casos llama al servicio tecnico de mitsubishi. A oarte de pescar atunes en asia, son buenos haciendo mauinas de aire. Los cabrones son los mejores y en españa hay algunos buenos ingenieros al servicio telefonico que pueden ayudarte.
Cuando le falta gas a una city multi, tu tienes en la placa electronica que te mide temperaturas a la entrada y salida de fal.coils, etc, etc. Mediante un grupo de interruptores pin, en el led te van apareciendo parametros. Hay parametros importantes, como son los que regulan la condensadora(velocidad de ventiladores, compresores, apertura de electrovalvulas varias), y si das con una persona que entienda un poco del tema, te dira secuencia de pins, y temperaturas exactas o variables 2-3ºC, que tienen que ser refexadas en el led de digitos. Tu en ese punto, vas metiendo el 410 poco a poco, hasta que las temperaturas que necesita la maquina para dar su mallor rendimiento sean las idoneas.
Suerte. El telefono del Servicio Tecnico de Mitsubishi es el 902400744.
Revisa la buena ventilacion de las unidaes extfriores, no es normal que el compresor este caliente en exceso.
Saludos.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 11 meses #39228

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Perdonad, por las faltas de ortografía.....
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39407

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias a todos,

acaba de comprar una recuperadora y una bascula(que no vale para la botella grande pero...)

acabo de calcular la tirada y los kg que necesito, pero mi pregunta ahora es...
si he calculado mal y me paso de Kg¿la maquina me trabajaria a P alta en el lado de baja?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39408

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Si te has pasado mucho......trabajara alta en todos los lados. Pero, en VRV nunca, y digo NUNCA te fies por las presiones de los manómetros. Al igual que al cargar de gas, es imposible verificar con manómetros. Para verificar, hace falta termómetro, manómetro, pinza para saber los Hz a los que va el compresor, y sobre todo las tablas de equivalencia. Y como bien dice Ofrigoleiro la placa de la ext, donde están los pins, leds, etc.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39410

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias,

acabo de carga la maquina con el peso que necesita(27,400 Kg) y al ponerla en marcha, la prsion de baja se sube de 12 a 14 kg todo el rato, que le puede pasar?

el calculo de la carga es con el programa de mitsubishi.


Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39416

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
no se que modelo es pero parece mucho gas, una daikin de 16 cv lleva un monton menos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39420

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Fulanito, dinos modelo, distancia de cada tubería (liquido y gas), y a ver si te sacamos la carga.

27 Kg me parece mucho.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.