Buenas noches de nuevo con todos.
Estoy por realizar una instalación de un aire acondicionado de 36kbtu/h donde la unidad exterior se encuentra a 6 metros aproximadamente por encima de la unidad interior entonces me surge la necesidad de instalar un separador de aceite.
El equipo funciona con R410A y revisando el catalogo de Emerson he visto el modelo: A-WZ 55824, que es específicamente para este refrigerante y viendo la tabla me indica que a 4°C de temperatura de evaporación sirve para 3.1Tons que seria los 36kbtu/h de el equipo que se va a instalar, entonces si entiendo bien la tabla quisiera saber si alguien del grupo podría decirme en si estoy en lo cierto y además de recomendarme otro separador de aceite en otra marca ya que por mi región al aparecer no es muy comercial la marca EMERSON. También debo agregar que la longitud total de las tuberías de interconexión son aprox 12m y solo pienso sobredimensionar la tubería de descarga de 3/8 a 1/2 pulgada.
Agradezco como siempre su ayuda, saludos de Lima - Perú.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 5 meses #193397
El refrigerante r410a es un refrigerante de alta presión , no necesitas añadir un separador , además la miscibilidad del refrigerante con el lubricante es óptima para su retorno .
Si el fabricante no lo recomienda no es necesario su instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 5 meses #193404
No tengo espacio para agregar trampas de aceite en la succion y si fuera que no necesite un separador de aceite entonces estaria bien sobredimensionar la tuberia de liquido de 3/8 a 1/2 pulgada de diametro?? o hay que sobredimensionar ambas tuberias de interconexion?_??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 5 meses #193410
No quiero ser impertinente con este tema pero segun el manual del fabricante recomienda poner una trampa de aceite en 5 metros de tuberia en vertical. En tal caso como me daria cuenta si no le hace falta trampas de aceite o separador de aceite??? el compresor recalienta?? el evaporador no enfria bien?? y eso de la miscibilidad del aceite sintetico con el R410A es mejor en comparacion con el R22 y el aceite mineral_?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 5 meses #193427
Si el manual habla de trampas de aceite no te hace falta un separador.
Si no tienes espacio para añadir un sifon comprado (son muy bastos), prueba a hacerlo con piezas, 2 de 45 y una de 90, reduce el tamaño del sifon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 5 meses #193430
No quiero ser impertinente con este tema pero segun el manual del fabricante recomienda poner una trampa de aceite en 5 metros de tuberia en vertical. En tal caso como me daria cuenta si no le hace falta trampas de aceite o separador de aceite??? el compresor recalienta?? el evaporador no enfria bien?? y eso de la miscibilidad del aceite sintetico con el R410A es mejor en comparacion con el R22 y el aceite mineral_?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 5 meses #193438
No quiero ser impertinente con este tema pero segun el manual del fabricante recomienda poner una trampa de aceite en 5 metros de tuberia en vertical. En tal caso como me daria cuenta si no le hace falta trampas de aceite o separador de aceite??? el compresor recalienta?? el evaporador no enfria bien?? y eso de la miscibilidad del aceite sintetico con el R410A es mejor en comparacion con el R22 y el aceite mineral_?
Si tienes 6 mts de longitud de preinstalación en vertical , puedes instalar el sifón si deseas en el falso techo del interior o justo a la salida en la vertical , sino se puede realizar por apenas 1mt no va a ocasionar ninguna avería en el equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 5 meses #193459
Gracias por su aporte y para terminar la idea..
existe algún problema si se instala un separador de aceite en este caso??
y estaria mal en sobredimensionar la tuberia de interconexion de liquido de 3/8 a 1/2 pulgada?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 5 meses #193462
Si instalas un separador dónde vas alojar la toma de aceite a la aspiración o al carter de compresor ?
Recuerda que el aceite está en estado líquido a su salida .
Se puede acumular refrigerante del condensador o en tiempo frío y debes añadir más aceite para su óptimo funcionamiento .
Si sobredimensionas el caño de líquido ocupas más carga de refrigerante .
Yo personalmente veo más inconvenientes que solución para la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta de instalación de A/A
hace 3 años 4 meses #193544
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.