Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Desplazamiento m3 refrigerante de un compresor

Desplazamiento m3 refrigerante de un compresor hace 3 años 5 meses #193348

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Estimados colegas, ruego que me tiren una soga de ayuda. Me solicitan que les busque un compresor de recambio, para ello me dan datos, que les paso en pdf. De ellas he sacado los siguientes datos:
Capacidad frigorífica: En el documento solo menciona 75 Kw, del motor, pero podemos tomar como capacidad frigorífica?
Desplazamiento en Cm3: No dice nada, y con los datos que nos dan podemos estimar?
Voltaje de operación = Y 380
Tipo de aceite que contiene, y refrigerante que sean compatibles = R22 1825665966-b
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Temperatura de evaporación = 5°C/70 PSI
Temperatura de condensación= 62°c/ 356 PSI
Comprendo que el dato de desplazamiento es importante, como puedo estimar.
Y tengo un catalogo de DORIN, que tambien les paso, para mas o menos puedan orientarme.
Mil Gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desplazamiento m3 refrigerante de un compresor hace 3 años 5 meses #193349

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
quichu2012 escribió:
Estimados colegas, ruego que me tiren una soga de ayuda. Me solicitan que les busque un compresor de recambio, para ello me dan datos, que les paso en pdf. De ellas he sacado los siguientes datos:
Capacidad frigorífica: En el documento solo menciona 75 Kw, del motor, pero podemos tomar como capacidad frigorífica?
Desplazamiento en Cm3: No dice nada, y con los datos que nos dan podemos estimar?
Voltaje de operación = Y 380
Tipo de aceite que contiene, y refrigerante que sean compatibles = R22 1825665966-b
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Temperatura de evaporación = 5°C/70 PSI
Temperatura de condensación= 62°c/ 356 PSI
Comprendo que el dato de desplazamiento es importante, como puedo estimar.
Y tengo un catalogo de DORIN, que tambien les paso, para mas o menos puedan orientarme.
Mil Gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desplazamiento m3 refrigerante de un compresor hace 3 años 5 meses #193351

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Puedes calcular la potencia frigorífica necesaria a partir del caudal del evaporador que ese dato si lo tienes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Desplazamiento m3 refrigerante de un compresor hace 3 años 5 meses #193352

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por tu sugerencia Goldete. Te refieres al caudal del agua que fluye por el evaporador a 5°C. Ummm, Haber veamos con el calor especifico del agua es c= 1cal/(grx°C)
El caudal que me pone es 5 litros/ seg. Eso equivale a 18000 litros/h, luego la masa de ese agua seria 18000 Kgs o 18,000,000 gramos.
La formula es. Ce = Energia/ (masa X Aumento de t.) Ce del agua = 1cal/(gr.x°C)
Me faltaria el aumento de temperatura. Si el gua fluye a 5°C, a que temperatura entra al Evaporador? Yo deria la temperatura de los ambientes don de ha enfriado, ponemos un promedio de 20°C. que les parece. Esto es razonable? Que dicen?.
Aplicando la formula del calor especifico del agua, me sale 18,000,000 cal, que equivale a 71,382 BTU/h me parece poco. O en algo estoy fallando?
Gracias por sus comentarios y sugerencias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desplazamiento m3 refrigerante de un compresor hace 3 años 5 meses #193354

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si estamos hablando de intercambiadores multitubulares, lo normal es calcular con un salto térmico de 5 grados, por lo que si calculas un punto de consigna de 5 grados ala salida estás evaporando a 0 grados y corres el peligro de formación de hielo y reventar el evaporador.
Calcula para 7 a 12 grados y así estaríamos evaporando a +2 grados que es lo común para clima, por cierto nose de donde eres pero una temperatura de condensación de 62 grados yo creo que es una locura salvo que vivas en los países árabes y allí se montan equipos tropicalizados para 55 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Desplazamiento m3 refrigerante de un compresor hace 3 años 5 meses #193358

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por tus comentarios Goldete, si tienes razon lo de temperatura de evaporacion. En AC tiene que estar por encima de cero, un promedio de2°C a 5°C, luego con respecto a la temperatura de condensacion a mi opinion tambien es exagerado, 62°C. la zona es Peru, zona andina. Alli no hace tanto calor. He rebajado a 55°C/300psi, para mis calculos.
He visto un procedimiento de calculod e desplazamiento usando diagrama de Mollier, ya tengo datos de las presiones. Solo falta datos de Subenfriamiento y Sobrecalentamiento. Pero esto datos se puede suponer o proyectoar.
Por ejemplo un subenfriamiento de 10K, creo que es razonable o deseable. Si se condensa a 55°C, con el suenfriamiento mencionado estaria por los 45°C. Obviamente mas sub enfriamiento seria mejor, se obtendria mayor rendimiento y entalpia.
Con respecto a sobrealentamiento estimo en 5K, por lo quesi evaporo a 5°C, la temperatura de succion medido con termostato en superficie como mucho debe estar por los 10°C, o menos. Sabemos que el sobrecalentamiento debe ser lo minimo posible.
Con estos datos creo que puedo calcular.
Les parece razonable este planteamiento? Gracias por sus comentarios y sugerencias.
El procedimiento de caldulo que encontre en la red, lo pongo en esste enlace, si alguien se anima ha hacerlo.
blogsaverroes.juntadeandalucia.es/amrand...ccion-del-compresor/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information