Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Equipo condensado por agua

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191730

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
sergiovalencia escribió:
Exacto, como esa, intento subir imágenes y no me deja. ¿

Como las puedo enviar?

La imagen de joseb71 es la válvula presostatica que, funcionando la bomba de calor en calefacción debería de estar totalmente abierta (muelle flojo arriba del todo) para que a maquina parada circule agua por ella o puenteada con una válvula solenoide que abra en calor.

Si no tiene la solenoide en paralelo para puentear la presostatica, o esta ajustada en refrigeración, no estará dejando entrar agua al intercambiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191731

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola suponiendo que este limpio el intercambiador,esas valvulas sabes como se gulan
tienes que rearmar el presostato, si esta saltado,las valvulas se regulan con el tornillo que lleva en la parte superior 1 abre a izquierdas y 2 cierra a derechas, nada mas que arranque la maquina empieza a abrir la valvula,si no hay paso de agua la maquina se para ,abrir rapido dos tres vueltas , y diras si se mantiene no, sal...despues te diria la regulacion,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191741

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el salto térmico en el intercambiador es correcto sospecharía de la vet.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191750

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Buenos días, lo organizaré para ir la semana que viene, quitaré las válvulas y montaré unos manómetros a entrada y salida para probar presiones del agua. Os diré en cuanto sepa. La solenoide está abierta y la presostatica la he abierto del todo. Me decís que no dejaría entrar agua, según el manual, las válvulas están a la salida del intercambiador y el interruptor de flujo a la entrada, es una de las cosas que tenía dudas, que no hubiesen cambiado la entrada y la salida. Creo que está bien, filtro y fluxostato, entrando por bajo y a la salida en paralelo están las dos válvulas. Las tuberías Dan para cambiar una por otra, era una de las cosas que tenía dudas, por eso os quería subir imágenes. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191752

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...lo malo de esto, es que no entiendo que esa maquina no tenga nada para ver la presion de agua, dices que la valvula esta abierta ha tope, pero no dices si hay paso de agua,o si se sigue parando la maquina, dale sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191753

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...lo malo de esto, es que no entiendo que esa maquina no tenga nada para ver la presion de agua, dices que la valvula esta abierta ha tope, pero no dices si hay paso de agua,o si se sigue parando la maquina, dale sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191756

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
sergiovalencia escribió:
Buenos días, lo organizaré para ir la semana que viene, quitaré las válvulas y montaré unos manómetros a entrada y salida para probar presiones del agua. Os diré en cuanto sepa. La solenoide está abierta y la presostatica la he abierto del todo. Me decís que no dejaría entrar agua, según el manual, las válvulas están a la salida del intercambiador y el interruptor de flujo a la entrada, es una de las cosas que tenía dudas, que no hubiesen cambiado la entrada y la salida. Creo que está bien, filtro y fluxostato, entrando por bajo y a la salida en paralelo están las dos válvulas. Las tuberías Dan para cambiar una por otra, era una de las cosas que tenía dudas, por eso os quería subir imágenes. Gracias

Ojo sergiovalencia que yo no he dicho que haya que montar unos manómetros a entrada y salida para probar presiones del agua.

Digo que hay que montar UN manómetro con una T y conexiones (según imagen que he adjuntado) para los tubos de entrada y salida (en los que supongo también tendrás que poner unas Tes para ello) para probar PRESIÓN DIFERENCIAL en el intercambiador pero con los tubos de torre también conectados a la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191758

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Buenas, la máquina no tiene nada para ver la presión del agua ni temperatura de la misma, ni la instalación tampoco, fuera de la máquina solo el filtro en la tubería que está conectada a la entrada, después del filtro como he dicho está el interruptor de flujo. La máquina se para, si, en unos 2 min. Marca error de sonda anti hielo. Y si, lo tengo claro, lo conectaría con los tubos de la torre, eso está claro, era por quitar las 2 válvulas y probar sin ellas, no se si tan obstruido está el intercambiador que se para tan rápido, el filtro lo he visto muy limpio, cierto que no se cuando se puede haber limpiado. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information