sergiovalencia escribió:
Buenos días, adjunto imágenes. La presión de baja se va a baja rápidamente, y para el equipo la sonda anti hielo que está a la salida del intercambiador, en el tubo de líquido. El alta también es baja, la máquina en un par de minutos se para.¿ Como comprobais que la circulación de agua es correcta a través del intercambiador.? Me entra el agua por la parte de bajo donde está el fluxostato y sale por arriba donde está la presostatica y la electroválvula. Gracias
Para ver el caudal (abre al máximo la válvula presostatica y la solenoide o las quitas y empalmas los tubos):
Tienes que poner un manómetro con una escala apropiada a la presión máxima que tienes en el circuito de torre con una TE, 2 válvulas y tubos que hay que conectar en cada unos de los tubos de entrada y salida al intercambiador, uno al de entrada a la maquina y el otro al de la salida pero sin soltar para la prueba los de la torre al intercambiador. Funcionando las bombas de torre y abriendo una de la válvulas del manómetro veras la presión de entrada, y cerrando esa y abriendo la otra veras la otra. La diferencia entre ellas deberá de ser próximo a 0'5 bar de acuerdo al modelo de la maquina.
La maquina en esta operación puede estar parada.
Si pasa el caudal de agua necesaria, o próximo a ello, otra posibilidad es que el intercambiador este sucio de cal en cuyo caso hay que limpiarlo recirculandole un desincrustante para ello.