TEMA: Recalentamiento y temperatura exterior

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191614

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo creo que deverias volver al origen de la pregunta y la respuesta puede ser diferente dependiendo del tipo de maquina y de las protecciones que el fabricante monte en su equipo o de las opciones que en su momento instalo en el equipo.
Esta claro que una maquina sin control de condensacion con temperaturas bajas el liquido esta subenfriado en modo frio y todos sabemos que las VET empiezan a regular de forma rara con temperaturas de liquido por debajo de los 19ºC, si a esto le sumamos que el evaporador tiene una capacidad limitada para evaporar todo el liquido que el condensador esta mandando la mezcla puede ser compresor cascado.
Aunque inicialmente se estudia el lado de alta y baja aparte cuando se profundiza en el diseños de circuitos frigorificos se van añadiendo elementos que corrigen estos problemas por ejemplo las valvulas de inyecion de liquido, depositos de liquido en aspiracion etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191615

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Al final era la VET. El control de condensación lo tiene en modo frio solamente,tienes razon en parte,(como explicar que el circuito 1 funcione correctamente)esta claro que se cometieron muchos fallos en su cambio de ubicación (no se deberia pasarla pa exterior si esta diseñada para interior)Ayer se soluciono cambiando la VET.(no suelen fallar estas maquinas de eso en r410)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Calefaccióneltorno

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191624

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post .
Un saludo y Felices Fiestas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.