TEMA: Recalentamiento y temperatura exterior

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191572

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Efectivamente es una ISP
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191576

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Richofis escribió:
Efectivamente es una ISP

válvula de expansion termostatica, VET y esta trabajando en bomba de calor...
Para una bomba de calor real el COP puede ser de 4. Esto quiere decir que para aportar 4 J de calor a una habitación solo consume 1 J de energía eléctrica (mientras que una estufa consumiría los 4 J). Las bombas de calor son por tanto más eficientes como sistema de calefacción, pero requieren instalaciones más grandes y poseen problemas de funcionamiento si la temperatura exterior es demasiado baja. tomado de: laplace.us.es/wiki/index.php/Refrigerado...ombas_de_calor_(GIE)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie, Richofis

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191580

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Para dar un rendimiento de 4 seria un caso ideal en realidad si llega 3,75 ya se da por bastante bueno.esta en concreto el circuito 1 cumple muy raspado pero el dos..... Yo por eso deaconfio de la VET.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191583

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Las series IPF montaban válvulas Danfoss de bidireccionales .

Con las temperaturas exteriores que tenemos en invierno , tendría que entrar el free-cooling y compresor recuperador, además tienes ganancia térmica en el evaporador por la temperatura ambiente .
Si tampoco tiene control condensación la presión de baja se te irá .
Última Edición: hace 4 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191586

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Esta es una ISP las IPF son compactas(ROFFTOOP) esta estaba instalada en interior para la cual fue diseñada y ahora la trasladaron a una terraza exterior,pero el circuito 1 funciona "correctamete" el 2 se congela y supuestamente tiene la misma cantidad de refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191591

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aunque los circuitos son independientes ¿has probado verificarlos independientemente?
Primero uno y luego el otro equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191593

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Si el circuito 1 funciona bien pero el 2 no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191596

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Entonces o tienes baja carga refrigerante o la vet no trabaja correctamente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191601

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
He probado a añadir 1kg de refrigerante y na solo aumenta el consumo eléctrico del compresor pero nada no sube la presión.asi que tocara desmontar la VEE y haber si no toca cambiarla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191602

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
10 grados temperatura de líquido??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191604

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Es lo que marca la pinza de temperatura,pero estaba puesta en la entrada a la unidad exterior,no estaba puesta en la salida del condensador,esta como a 4 metros de distancia de la unidad interior,el otro circuito esta a 22 grados en el mismo lugar(no da el cable)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191610

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Claro que afecta. Si está en modo frío, una temperatura baja en el exterior favorecerá el subenfriamiento, y al llegar el líquido más frío a la expansión, no necesitará evaporarse tanta cantidad para lograr la temperatura de evaporación deseada, por lo que la mezcla será más rica en líquido y el recalentamiento descenderá.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis