Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Bomba de condensados Cassette

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188387

  • and_scl
  • Avatar de and_scl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola, Señores queria solicitar vuestra ayuda para ver de que forma puedo solucionar un problema que se genero en un equipo tipo Cassette de 36.000. Btu. Arrojo un error E 8. Falla en la bomba de condensados. Por lo cual se desarmo el equipo y se desmonto la bomba para ser revisada, se realizó una limpieza y al parecer la bomba se quemo ya que no hace ni pio al subir manualmente la bolla. Mi pregunta es si se puede adaptar una bomba normal de equipos split al cassette para salir del problema.

Adjunto fotografía.

Gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188388

  • and_scl
  • Avatar de and_scl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188392

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Existen en el mercado bombas standard para adaptar a los equipos de cassette.
Otra opción es retirar el tapón de vaciado de la bandeja y que caiga el agua a un recipiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188413

  • and_scl
  • Avatar de and_scl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Ok. Pero el equipo se bloquea con el error E8 Como engañar a la tarjeta para que funcione sacando el tapón.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188420

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para verificar el error tienes que ver si a la bomba le llegan 220v de la tarjeta , si es así y no actúa , entonces sólo entonces tienes que sustituirla .
El flotador de la bomba envía una señal a la tarjeta y está procesa la orden y actúa sobre la bomba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188430

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
No comentas ni marca ni modelo por lo que ayudarte es dificil. En un principio tienes que saber si ese error E8 corresponde a que la tarjeta ya fallo de bomba o lo que es lo mismo si el control tiene un sistema para saber si la bomba esta en servicio o no.
Daikin por ejemplo la placa detecta la resistencia del devanado, otras marcas lo hacen sobre el consumo, dependiendo de la marca tiene diferentes soluciones sin saber como el control detecta el fallo de la bomba veo dificil la solucion
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: and_scl

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188451

  • and_scl
  • Avatar de and_scl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
El equipo es marca WESPOINT 48.000. BTU. Mod. WKM 488 H 3
La idea es saber si se puede hacer un puente para eliminar el error E 8

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188454

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ojo con los puentes, si puenteas la bomba y no para sera como caerse desde el puente,cambia la bomba si no funciona,esa alarma solo te indica que esta algo mal en el sistema de vaciado, o como dicen lo pones sin bomba directo, veras si se quita la alarma, o puede ser de la placa,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de condensados Cassette hace 5 años 3 meses #188455

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ojo con los puentes, si puenteas la bomba y no para , sera como caerse desde el puente,cambia la bomba si no funciona,esa alarma solo te indica que esta algo mal en el sistema de vaciado, o como dicen lo pones sin bomba directo, veras si se quita la alarma, o puede ser de la placa,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information