Por motivos de trabajo actualmente estamos con un problemon en un atrio dado que no somos capaces de aclimatarlo, alguien ha tenido este problema antes o sabe de algun articulo que ayude con la climatizacion de grandes/altos espacios. Para que os hagais una idea es de mas o menos unos 10 metros de alto y de 50 metros cuadrado de area.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Climatizacion de un Atrio
hace 7 años 3 meses #174812
Pues como todo, depende de las posibilidades que tengas.
En espacios altos, lo ideal es poder distribuir el aire en altura. Es decir, impulsion de aire en la parte alta y retorno en la baja en modo frio y al contrario en modo calor.
Si pasas mas detalles del proyecto, seguro que los compañeros te aportan soluciones.
Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, el RITE recomienda favorecer la estetificacion del aire en verano y evitarla en invierno y climatizar solo las zonas ocupadas osea en verano instalar claraboyas y en invierno recuperar el aire caliente de la parte alte e introducila en la baja mdiante climatizadores.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ya te lo han dicho Tonymony. Todo depende de las posibilidades arquitectónicas que permita el atrio. No es lo mismo el atrio de por ejemplo un edificio antiguo o catalogado como monumento o un atrio de nueva edificación aun en obras, etc etc.
En refrigeración no hay muchos problemas ya que el aire frió se quedara en la zona ocupada y, por ejemplo, con una o unas unidades interiores que impulsen el aire en la altura ocupada darás servicio. El problema es la calefacción y ahí la mejor solución sería suelo radiante pero eso supone modificar, en caso de estar hecho, el suelo del atrio. Si el techo del atrio es acristalado o similar y si se pueden dar condiciones de condensación en él, se debería de impulsar el aire caliente a ese cerramiento pero, pero...el retorno siempre a nivel muy bajo o del suelo.
En fin...que como han dicho habría que tener más datos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
A ver doy datos, en principio la diversificación que me comentáis en verano es imposible dado que toda la entrada esta rodeada de hormigo armado de 30 cm es como un cofre básicamente, pero por la parte de arriba tiene una especia de cúpula de madera sin aislar que da al ático (No acondicionado) y en el centro una cristalera. Entonces lo que tenemos es un sistema Multi City de Mitsubishi con cassettes en total la potencia es de 22 kw de frió en la planta alta y en la parte baja 19 kw de frio, pero al no haberse distribuido los retornos de la manera correcta, la plana baja esta a muy muy baja temperatura 16 grados y la parte alta a 23 grados. Subo un pequeño vídeo, perdonar por la calidad lo he hecho para que veáis.
Respecto a la claraboya del RITE, tiene claraboya pero no ventila, pero la cantidad de calor por radiación es impresionante creo que el cristal es de una hoja.
Una de mis ideas para mejorar esto son las laminas de 3M que se adhieren al cristal para reducir la radiación. (Estamos hablando de una claraboya de unos 7x3 metros) ameritint.com/faq/
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Respecto al sistema que te comente silenbloc ya conteste en el post para que se cerrara con la solución tomada.
Por cierto, me gustaría compartir la parte de aire acondicionado del proyecto por si a alguien le ayuda, sabes el apartado del foro para dicho cometido?
Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Comentastes " lo que tenemos es un sistema Multi City de Mitsubishi con cassettes en total la potencia es de 22 kw de frió en la planta alta y en la parte baja 19 kw de frio .
Estás usando unit interiores de cassette como unit interiores de conductos ¿?
O me equivoco ?
Con 10mt de altura y unidades interiores tipo cassette es difícil distribuir bien el caudal .
Habéis verificado antes las capacidades de las unit interiores para ésas alturas ?
Si es sí , tendrás que ajustar la capacidad de ventilación de las unit interiores en sus parámetros .
Por otra parte el proyecto si quieres lo puedes alojar en éste post y luego lo reubicaremos .