Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Tecnología Replace

Tecnología Replace hace 7 años 4 meses #173465

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
A ver si me podéis aclarar esto.
En una preinstalacion con tuberías de 1/4 y 1/2 tengo que adaptar una unidad de conductos Mitsubishi Electric de 8 kw que lleva 3/8 y 5/8 . Según el fabricante se puede adaptar por el hecho de disponer de tecnología Replace. La duda es si voy a tener merma en la potencia frigorífica de la máquina. Alguno de vosotros ha tenido algun caso similar. Muchas gracias
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tecnología Replace hace 7 años 4 meses #173472

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Personalmente e realizado 3 con mitsubishi y este verano un vrv de daikin, la verdad es que en todos los casos no e notado merma significativa del rendimiento en frio, en calor quizas algo mas.
En todos los casos eran vrv y una multi por lo que tampoco puedo tener datos ciertos al tratarse de sistemas de volumen variable, lo que si me aventuro a pensar es que las diferencias de secciones de tuberias da que pensar no es lo mismo una linea de liquido de 1/4 que 3/8, seria interesante echar un vistazo al molliere de los volumenes espefificos de los gases.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Tecnología Replace hace 7 años 4 meses #173475

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que tenga el equipo tecnología replace solamente significa que no tienes que realizar limpieza de las líneas frigoríficas del anterior equipo y la presion de alta es más baja para no generar roturas en las líneas frigoríficas .
Pero siempre hay que respetar la capacidad , si instalas ése equipo con ésa preinstalación ganarás en caudal de ventilación pero vas a perder en capacidad frigorífica .
Un saludo ☺
Última Edición: hace 7 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, Roverman

Tecnología Replace hace 7 años 4 meses #173479

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Silenblock Mitsubishi dice que además de lo que comentas en cuanto a limpieza de tuberías también es adaptable a tuberías de diferente diámetro, por eso quería saber las posibilidades de pérdida de potencia
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Tecnología Replace hace 7 años 4 meses #173488

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Veste mirando esta guia, voy a ver si encuentro algo mas

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Tecnología Replace hace 7 años 4 meses #173518

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Con una preinstalación de 1/4 y 1/2 con refrigerante R22 ó R407C antes se podía instalar un equipo de unos 3,5 ò 4kw máximo , si ahora Mitsubishi te asegura que con la misma preinstalación se puede instalar el doble de potencia frigorífica con menor presión de refrigerante R410a , o tienen muchas ganas de vender o han inventado algo nuevo que hasta la fecha desconocemos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Tecnología Replace hace 7 años 4 meses #173548

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Gracias multimarcas, buen documento
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.