TEMA: Transformador

Transformador hace 7 años 10 meses #166153

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Hola he ido a una avería en un split marca Hoso a. modeloKFR-70G/GC y el transformador está quemado entrada a 220v y la salida son 4 cables finos de las dos bobinas del secundario y miden 4ohmios¿qué salida en voltios tendrá?He pirateado el primario de 220v y me da de salida 15v pero me extraña pq casi todos los que he visto tienen dos v oltajes distintos 11v y 9,5v por ejemplo.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Transformador hace 7 años 10 meses #166156

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si está quemado de poco sirven los valores , habría que saber las vueltas que tiene cada bobina y sección .
A lo mejor te puede servir , alguna referencia de algún componente del secundario .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati, rodrigomigel@gmail.com

Transformador hace 7 años 10 meses #166158

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Es una on off estoy por probar con uno de 12 y 9 a ver q ocurre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Transformador hace 7 años 10 meses #166159

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Isati, seguramente se quemo el primario del transformador, creo que primero tendrias que investigar porque se quemo antes de hacer nada, algun rectificador en corto , o regululador en corto.etc etc.
Con respescto al transformador sino sabes los valores podrias hacer bobinar el primario o bien buscar un transformador de la misma medida y cambiarle la bobina primaria, claro esta que tendrias que desarmar todas las chapas de laminacion, cambiar la bobina primaria y volver armar todo de nuevo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Transformador hace 7 años 10 meses #166176

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Tiene un ic7812 y un ic7805. ¿por eso llevará dos v oltajes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Transformador hace 7 años 10 meses #166179

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Rebuscando he encontrado que para ic 7812 son unos 12v y para ic 7805 son 5v.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Transformador hace 7 años 10 meses #166182

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
El fusible térmico que tiene es 130grados y 1A.Significa q el transformador es de 1A?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Transformador hace 7 años 10 meses #166188

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, como bien dice silenbloc, si el trafo esta quemado se puede desmontar y contar las vueltas de cobre que tiene el debanado del circuito primario y las del secundario, la relaccion de transformacion cumple que la tension del primario entre la del secundario es igual a el numero de aspiras del primario entre el numero de aspiras del secundario por tanto tenomos la tension de alimentacion (230V) t contamos las aspiras de los debanados, como deseamos conocer la tension del secundario esta seria la tension de alimentacion por el numero de vueltas del secundario y esto dividido por el numero de aspiras del primario.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, isati, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Transformador hace 7 años 10 meses #166199

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
isati escribió:
El fusible térmico que tiene es 130grados y 1A.Significa q el transformador es de 1A?

Hola

Para nada, significa que el fusible debe proteger ante todo el bobinado del trafo sin afectar al cobre barniz y demás componentes. Los fusibles se calculan para que fundan antes que los componentes en si, hay un margen para ello, por eso es tan importante poner el fusible que lleva y no otro mayor ni de diferente tipo. No es una referencia para el cálculo del trafo, si para su protección.

Los trafos usan los del tipo gT.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati