TEMA: ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161065

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola a todos/as
en una maquina VRV mitsubishi heavy industries tld me sale el error de E32 , y segun el codigo de errores del pdf y del manual de la misma maquina pone que el fallo consiste en un canvio de fase
la maquina hace unos 7 años que esta instalada y nunca se ha tocado ni canviado ninguna fase de entrada porque nunca ha tenido fallos
cuando sale el error, en pantalla de termostato sale STOP PROTECT y lo que hago de momento es hacer un reset con el pulsador de la placa base sw10 y la maquina funciona durante una semana y despues se vuelva a parar saliendo el error E 32
alguien sabe a que se debe esto?
Última Edición: hace 8 años 2 meses por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161132

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
para probar he estado haciendo canvio de fases por si la placa base tienen reconocimiento de fases
he echo todas las combinaciones que se pueden hacer con las tres fases que le entran en la maquina y el error persiste saliendo en pantalla de termostato E32 protect stop i luego esto cada vez que canvio de fase
i/u 15 o/u 0
i/u 16 o/u 02
i/u 14 o/u 02
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161139

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Comprueba la tensión entre fases y si es correcta y estable verifica cuando sucede la avería si a lo mejor tiene una secuencia fija , por ejemplo a primera hora de la mañana o un día en concreto .....etc .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161190

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
he passado todo el dia haciendo comprovaciones y mediciones, la tension de entrada es simpre la misma, no tiene variacion alguna y el error lo da cuando "la maquina quiere" es decir, si la conecto de buena mañana a veces ni arranca hasta que le hago el reset con el sw10, y otras veces me arranca bien, al igual que si lo intento por la tarde despues de comer, hace lo mismo
y cuando arranca funciona perfectamente unas cuantas horas y luego se para
una cosa muy rara y sin logica aparente
no soy experto en electronica pero casi estoy decantando la posiblidad de alguna soldadura fria en la pcb
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161194

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues las probabilidades se reducen a la placa de potencia , algún filtro , condensador , soldadura en placa .....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161525

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
hola de nuevo,
despues de comprovar minuciosamente la placa electronica, filtros, etc... no se ha encontrado nada
todo esta bien
segun un pdf que encontre el otro dia, ponia que el error 32 era fase abierta
alguien sabria decirme que significa fase abierta, cuando las tensiones L1 , L2 , L3 , N lo tengo todo bien
e incluso puse nuevo un diferencial y magnetotermico para assegurar la tensión
que significa fase abierta???
el modelo de la maquina mitsubishi heavy es este: FDCA680HXE4R
Última Edición: hace 8 años 2 meses por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161528

Fase abierta es ausencia de una fase, dispones de analizador de redes? Sería interesante dejarlo en la instalación tomando datos.
Otra cosa que puedes hacer es cambiar la fase que alimenta la maniobra.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161529

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
De acuerdo con Rodrigo, fase abierta viene a decir que falta una fase, no aguas arriba (entrada)...sino aguas abajo, es decir se pierde,falla la placa en algún punto intermedio y no le llega al compresor y de manera esporádica, pues tras reseteo arranca y funciona sin problemas un tiempo...probablemente algún/os componente/s defectuoso/s. Solución: cambio de placa.

¿No tienes el manual de servicio del equipo?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161532

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Lo dicho, si las fases a la entrada están bien entonces...

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161534

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
no, no tengo analizador de redes,
pues sera eso, algun componente de la placa que visualmente se be bien pero que interiormente esta mal o a punto de estar mal
intentare desconectar la placa y con paciencia desoldar condensadores electroliticos, diodos, etc.. y comprovar-las a ver que.....
gracias por vuestras respuestas
os comento cuando sepa algo...voy a investigar :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161554

  • mranido
  • Avatar de mranido
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
No creo que sea el problema pero como curiosidad, una vez se nos estropeó el interruptor de corte en carga en una puesta en marcha y en los controladores nos daba un fallo similiar al tuyo y también era un fallo intermitente pero el interruptor era nuevo y supongo que sería por un fallo de fabricación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ERROR C 32 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TLD. hace 8 años 2 meses #161673

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
hola mranido
gracias por el comentario
te comento... el interruptor de corte y el diferencial lo he puesto nuevo para assegurar que las fases y la tensión sean "perfectas" hasta la maquina, incluso he desconectado compresosres y los he medido a tierra por si tenian alguna fase abierta, lo estoy descartando todo y de momento me sale todo bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mranido
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.576 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information