Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fallo en presostato de alta en deshumectadora

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 3 meses #143460

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La verdad es que no conozco el equipo pero si te sirve de ayuda los mas simples recojen el aire de retorno lo pasan por una batería que lo enfrían y desumectan y a continuación por otra batería que calienta el aire seco para impulsarlo. En este caso lo normal es que el condensador sea un intercambiador con el propio agua de la piscina.
También y no se si es tu caso suelen llevar una caja de mezcla de aire exterior con free-coling e incluso con recuperadores entalpicos. Como observaras las combinaciones son extensas pero yo me inclino por la bomba de agua del condensador del compresor o filtro de agua de la misma, no creo que sea tema de compuertas en tu caso la maquina salta por alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143496

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas. Resulta que la solución al problema va a ser una compuerta corta fuegos que hay en retorno. Estaba abierta a la mitad. La he abierto al 100% y no ha vuelto a salir el fallo. Gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143504

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Moyito escribió:
Buenas. Resulta que la solución al problema va a ser una compuerta corta fuegos que hay en retorno. Estaba abierta a la mitad. La he abierto al 100% y no ha vuelto a salir el fallo. Gracias a todos.
Estas cosas suelen pasar cuando se tiene una instalacion con un control precario ya que si la compuerta es de accionamiento tipo bimetalico lo normal es colocar un final de carrera para saber su estado y si lleva servomotor este ya lo incluye. Lo que no entiendo es que te salte por alta presion a no ser que se trate de una desumectadora bomba de calor o con recuperacion en este caso estamos hablando de equipos de alta gama que ya en muchos casos llevan control de flujo de aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143506

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno no se si me entero , torcu hablo de compuertas, pepe y yo hablamos de compuertas,pero hay algo que no entiendo!!! ese presostato que dices que cortaba de que es, de aire!!! posiblemente sea eso, cortaba por presostato de aire, no tocar es la mejor solucion, lo que tienes que saber es la posicion de las compuertas, segun temporada, otra cosa las compuertas cortafuegos deben funcionar en auto no manualmente,si esta maniobra la haces en manual, como cerrar en caso de incendio,mamma mia, aparte del mantenimiento,las compuertas estan para cumplir su cometido, no vale estar jugando con ellas,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143510

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Moyito escribió:
Buenas. Resulta que la solución al problema va a ser una compuerta corta fuegos que hay en retorno. Estaba abierta a la mitad. La he abierto al 100% y no ha vuelto a salir el fallo. Gracias a todos.

Que, en este asunto, sepas "Moyito" que una compuerta corta fuegos solo tiene 3 estados de apertura. A saber:
  • Abierta
  • Cerrada
  • A medias fruto de la actuacion de un "tecnico" indocumentado e imprudente.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143520

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Entiendo por compuerta cortafuegos aquella que en condiciones normales esta siempre cerrada, pero dispone (entre otras opciones) de un gatillo accionado por un fusible térmico (antes eran de plomo) que la mantiene abierta una vez armada, vamos como si fuese un cepo de cazar animales. Pero al fundirse por la acción del fuego este gatillo térmico, hace recuperar su forma un muelle extendido que hace cerrarse automáticamente la compuerta evitando la circulación de aire. Llevan ademas un switch 0-1 que obliga a parar la instalación. Por todo ello no creo que se deba a una compuerta cortafuegos el origen del problema, sino a una compuerta de retorno cerrada manualmente. El resto me lo imagino.



Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 9 años 2 meses por pepe_elpata. Razón: insertar archivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information