Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fallo en presostato de alta en deshumectadora

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143072

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas, me salta el presostato de alta en una deshumectadora sadinter bawh 18. No manejo el tema de manometros, por lo que no se la temperatura y presión de condensación, eso lo lleva el frigorista. La duda que tengo: es normal que salte cuando no se le ha cargado refrigerante, nunca hemos tenido alarma de falta de refrigerante en este compresor, es decir, funcionaba correctamente y ha salido de la noche a la mañana el fallo.
Entiendo que lo lógico sería que se haya roto el detector pq si estaba condensando correctamente?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143076

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Moyito escribió:
Buenas, me salta el presostato de alta en una deshumectadora sadinter bawh 18. No manejo el tema de manometros, por lo que no se la temperatura y presión de condensación, eso lo lleva el frigorista. La duda que tengo: es normal que salte cuando no se le ha cargado refrigerante, nunca hemos tenido alarma de falta de refrigerante en este compresor, es decir, funcionaba correctamente y ha salido de la noche a la mañana el fallo.
Entiendo que lo lógico sería que se haya roto el detector pq si estaba condensando correctamente?
hola.

Es normal que salte si la batería está sucia o si el ventilador no mueve aire correctamente.
De todas maneras se hace imprescindible poner manómetros.

saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143090

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola llama al tecnico, antes de que sea tarde, si esta limpia la bateria y el ventilador funciona bien, no hay fallo de presostato,este esta bien,cuando esta mal ,es cuando no corta,saludos campeon
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143091

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola llama al tecnico, antes de que sea tarde, si esta limpia la bateria y el ventilador funciona bien,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143107

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Igual es una pregunta tonta, puede influir si la compuerta de aspiración la tengo a un 15% y el 85% me vendría de retorno. Es decir estoy metiendo poco aire frio de la calle.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143109

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Moyito escribió:
Igual es una pregunta tonta, puede influir si la compuerta de aspiración la tengo a un 15% y el 85% me vendría de retorno. Es decir estoy metiendo poco aire frio de la calle.
tu mismo te estas respondiendo..........
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143119

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Mira a ver si se ha aflojado o roto algún mecanismo o varilla de las compuertas del freecooling o del recuperador de calor.
Porque tengas la apertura de aire exterior fija a un 15% no debería dar ningún problema, mientras las compuertas solidarias del aire de retorno abran en la proporción restante.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143151

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas, lo primero gracias por contestar. He limpiado bien la maquina, he cambiado filtros retorno aunque estaba medio bien y sigue saltando. Consumos de los ventiladores ok, pero mirando el compresor he comprobado que el consumo que me da es 10,70A y en ficha técnica tengo que el consumo máximo de servicio es de 9,60A, entiendo que no es normal. Ya me he bajado documentación y lo próximo ya sera dársela al frigorista y que meta manómetros. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143153

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Otra causa posible sería que estubiera quitada alguna tapa que haga que no pase el aire por donde deve. Parece obbio pero en mas de una ocasión me he encontrado esto.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143171

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso tiene una camara, por donde sale el aire de imp hay una rejilla, mejor compuerta,mira si modula y abre si no abre , se acumula el aire en la camara, no hay descarga de aire, y para por sobrepresion,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143278

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Buenas, me salta el presostato de alta en una deshumectadora sadinter bawh 18. No manejo el tema de manometros, por lo que no se la temperatura y presión de condensación, eso lo lleva el frigorista.
Exactamente cual es tu relacion con la maquina, tecnico de mantenimiento, usuario final etc; lo comento por adaptar mi respuesta ya que sin datos de funcionamiento y si a añadimos que no eres tecnico var a ser dificil asesorarte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Fallo en presostato de alta en deshumectadora hace 9 años 2 meses #143452

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Técnico de mantenimiento. He estudiado un poco de climatización para entender un poquillo. He visto que me consume mas que el consumo de servicio que me marca el fabricante. Mañana voy a mirar los circuitos a ver si hay algo que este mal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.452 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information