Jesusjf84 escribió:
Buenas una duda muy básica que no he podido contrastar prácticamente, cuando cargamos en exceso por ejemplo en invierno con temperaturas exteriores bajas el condensador es como si estuviera sobredimensionado lo que vengo a decir con esto es que te pones a cargar y la máquina siempre te va a admitir más refrigerante por ejemplo con r422d cargamos hasta unos 4 bares de presión temperatura manométrica y si seguimos metiendo gas va haber un momento en que las presiones se van a hundir(si no estoy en lo cierto hacedmelo saber) mi pregunta es hundiéndose las presiones es posible que te pueda cortar la máquina por baja? Yo se que corta por baja por falta de refrigerante pero y en este caso podría pasar? In saludo gracias amigos
Hola.
Ese concepto de hundirse la presión no lo conozco.
Una cosa es que la presión de condensación sea muy baja, y por ende lo sea la de baja.
Pero si excedes la carga la baja no cae mas, mas bien al contrario, llegará un momento que no quepa en el condensador y la presión comience a subir. en todo caso puede saltarte el pto. de alta sin llegar a tener una de baja lo suficientemente alta.
El error es cargar en invierno esperando ver una presión de baja como la verías en verano.
Para eso están las básculas, para pesar lo que metes y meter lo necesario.
Saludos.