TEMA: consulta basica

consulta basica hace 9 años 4 meses #140711

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas una duda muy básica que no he podido contrastar prácticamente, cuando cargamos en exceso por ejemplo en invierno con temperaturas exteriores bajas el condensador es como si estuviera sobredimensionado lo que vengo a decir con esto es que te pones a cargar y la máquina siempre te va a admitir más refrigerante por ejemplo con r422d cargamos hasta unos 4 bares de presión temperatura manométrica y si seguimos metiendo gas va haber un momento en que las presiones se van a hundir(si no estoy en lo cierto hacedmelo saber) mi pregunta es hundiéndose las presiones es posible que te pueda cortar la máquina por baja? Yo se que corta por baja por falta de refrigerante pero y en este caso podría pasar? In saludo gracias amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta basica hace 9 años 4 meses #140724

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Alguien por ahí???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta basica hace 9 años 4 meses #140727

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
A mas refrigerante se introduzca en un sistema más va a subir la presión y mas mala va a ser la condensación. Se dañara el compresor en un corto plazo.
La cantidad de refrigerante que lleva un equipo es fundamental para el buen desempeño y no puede ser más ni menos de la que el equipo requiere y mucho más si es de capilar u orificio fijo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olrare, tecnofri

consulta basica hace 9 años 4 meses #140730

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días Jesús,como bien dice el compañero olfera te puedes cargar el equipo,piensa que estos compresores son "VOLUMÉTRICOS", no te compliques la vida,piensa que le metes en fase líquida y siempre te ocupará menos volumen que en fase gaseosa,no vale como con el R22 que si te pasabas en invierno,le sacabas en verano,ya que la serie R400 son mezclas,eso en aire acondicionado.

Saludos foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

consulta basica hace 9 años 4 meses #140731

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenos días a todos y gracias por responder pero en caso de que le retornará mucho liquido al compresor...podría entonces cortar por baja?? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta basica hace 9 años 4 meses #140734

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Jesús, en el foro ya se trató éste tema no recuerdo ahora donde está el post.
Un accesorio imprescindible en un sistema que va a trabajar en modo frío con temperaturas exteriores frías es un control de condensación, para que?
Para mantener la presión del refrigerante líquido elevada para que el sistema de expansión pueda alimentar correctamente el evaporador.

Para mantener un correcto subenfriamiento.

Para mantener un correcto recalentamiento.

La carga no es igual en un sistema de expansión por capilar que otro con vet.

Si la carga no se puede realizar a peso, hay que realizarla dentro del margen de temperatura que da el fabricante para ése equipo, controlando siempre los parámetros de funcionamiento habituales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

consulta basica hace 9 años 4 meses #140742

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
HoLa buenos días silembloc, si los he leído hay un par de post sobre controles de condensacion, si entiendo también que no es lo mismo cargar con un restrictor que con una válvula de expansión esta última fluctúa gracias al bulbo, yo creo que no me he explicado bien me he enrollado bastante a la hora de formular la pregunta, mi única duda cortaría el presostato de baja si empieza a retornar liquido al compresor? Un saludo amigos y nuevamente gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta basica hace 9 años 4 meses #140744

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, los presostatos de baja no protejen los compresores de posibles golpes de liquido estos se producen a presiones superiores a las de corte del presostato osea a presiones de funcionamiento del circuito, para pretejer los compresores se colocan las botellas antigolpe.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

consulta basica hace 9 años 4 meses #140746

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Jesusjf84 escribió:
Buenas una duda muy básica que no he podido contrastar prácticamente, cuando cargamos en exceso por ejemplo en invierno con temperaturas exteriores bajas el condensador es como si estuviera sobredimensionado lo que vengo a decir con esto es que te pones a cargar y la máquina siempre te va a admitir más refrigerante por ejemplo con r422d cargamos hasta unos 4 bares de presión temperatura manométrica y si seguimos metiendo gas va haber un momento en que las presiones se van a hundir(si no estoy en lo cierto hacedmelo saber) mi pregunta es hundiéndose las presiones es posible que te pueda cortar la máquina por baja? Yo se que corta por baja por falta de refrigerante pero y en este caso podría pasar? In saludo gracias amigos

Hola.
Ese concepto de hundirse la presión no lo conozco.
Una cosa es que la presión de condensación sea muy baja, y por ende lo sea la de baja.
Pero si excedes la carga la baja no cae mas, mas bien al contrario, llegará un momento que no quepa en el condensador y la presión comience a subir. en todo caso puede saltarte el pto. de alta sin llegar a tener una de baja lo suficientemente alta.
El error es cargar en invierno esperando ver una presión de baja como la verías en verano.
Para eso están las básculas, para pesar lo que metes y meter lo necesario.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

consulta basica hace 9 años 4 meses #140770

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas noches ese concepto de hundirse la presiones se da cuando se carga la máquina en exceso y retorna liquido, según mi oficial cuando cargas en exceso con las temperaturas exteriores bajas la presión en baja se suele mantener incluso bajar un poco un ejemplo tu empiezas a cargar la máquina con r422d una persona que no sepa que la temperatura exterior hay que tenerla en cuenta a la hora de cargar, piensa que poniendo la máquina a unos 4 bares de presión en invierno la máquina va a rendir bien y si quiere poner la máquina a unos 4,5 bares en invierno(que en verano con temperaturas elevadas esa presión esta bien) le va a costar mucho trabajo subir hasta esas presiones por la temperatura exterior entonces que hacen siguen metiendo gas y según mi oficial llega un momento que metiéndole más gas la presion en baja suele quedar un poco por debajo de 4 bares... no se si a alguno a corroborado esto...

Bueno entonces si hay retorno de liquido el presostato de baja no actúa no?

Gracias por vuestras intervenciones un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta basica hace 9 años 4 meses #140775

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El Retorno de Liquido se produce porque el refrigerante esta en Estado Saturado, y como dice la Tabla P/T, a cada presión habrá una temperatura, donde existirá liquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, tecnofri

consulta basica hace 9 años 4 meses #140776

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hay dos conceptos que hay que aclarar: 1 retorno de refrigerante en estado liquido al compresor y 2 tubería de retorno escarchada.
Con retorno de liquido: compresor malogrado y con tubería de retorno escarchada falta de aislación del tubo.
La presión cae por falta de refrigerante y cuando hay una presión de evaporación muy por debajo de la de consigna hay un recalentamiento muy alto y nunca habrá retorno de refrigerante líquido.
Cuando un equipo esta trabajando en condiciones normales pero en un determinado momento se congela el evaporador existe la posibilidad de retorno de refrigerante liquido al compresor, pero se requiere que no haya ningún recalentamiento para que retorne el refrigerante en estado liquido. Puede que el escarchado llegue al compresor pero no que llegue refrigerante en estado líquido.
El presostato de baja actuara solo si la presión de tarado llega al límite, en un equipo con suficiente refrigerante llegara al límite cuando el refrigerante alcance la presión-temperatura de set point y también apagara si le falta refrigerante al equipo. Pero el presostato de baja nunca apagara si hay exceso de refrigerante en el equipo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olrare, tecnofri