el presostato solo cortara, cuando hay baja presion, sin mas si es de baja, por lo demas corta por temp u otra causa, y si no las tablas ,yo me preocuparia mas por saber por que retorna liquido, esa si seria buena pregunta,y tratar de eliminarlo, saludos
otra cosa tanto con el gas para arriba para abajo, lo justo que te dice el fabricante,,y si mides el recalentamiento y el subenfriamiento, sabras como esta,no quitar y poner por que si,y si es problema fuera de vet, cuanto menos se toque mejor ,siempre lo digo,una vez regulada niente tocare,porca miseria,
enseguida a la valvula, o meter o sacar gas,controlar la maquina es lo que hay que hacer,que si el condensador es corto ,que si el evaporador es grande ,como que si el fabricante y su equipo no saben lo que hay que poner y despues los ensayos de eurovent etc,por todos los sitios del foro hay fichas de averia, en la sala en equipos compactos, en compresores en averias electricas y averias mecanicas en libros y ademas mucho material para aprender subido por muchos participantes del foro,material de todo , asi que a leer ,y practicar saludos