Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresor de 24 000 BTU fuga interna

compresor de 24 000 BTU fuga interna hace 9 años 5 meses #139274

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues por ése mismo motivo, si en un compresor no hay compresión no hay trabajo, y sin trabajo no hay energía que consumir salvo la mínima del motor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de 24 000 BTU fuga interna hace 9 años 5 meses #139280

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si nos damos cuenta , en todas sus participaciones habla de Btus, pero no dice nada del modelo, ni tipo de compresor,es que es como si se le fuera a quitar el compresor,¿¿¿¿que aceite se le puso al compresor,cantidad???? seguro que no esta contaminado el circuito,estamos todos dando vueltas como locos, y resulta que es un rotativo,yo me doy contra la pared,
tuvimos que preguntar 3 veces para que diga como es el compresor,
ya no me estrañaria que la carga este mal,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de 24 000 BTU fuga interna hace 9 años 5 meses #139294

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
el compresor es de la marca LG modelo QP325KCB, el compresor esta nuevo, esta con el aceite del fabricante(la cantiadad aecuada), utiliza r22, el aceite viejo se retiro totalmente con la limpieza del condensador , evaporador, tuberia. que otra informacion necesitan del compresor . gracias amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de 24 000 BTU fuga interna hace 9 años 5 meses #139301

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
Pues por ése mismo motivo, si en un compresor no hay compresión no hay trabajo, y sin trabajo no hay energía que consumir salvo la mínima del motor.

A más se recaliente el motor por falta de refrigeración mas se recalienta el refrigerante que esta dentro del sistema. Es el refrigerante cuando retorna al compresor el que se encarga de enfriar las bobinas y el compresor (la parte mecanica). En muchas ocasiones se daña el compresor por falta de condensación adecuada y cuando revisamos solo encontramos el compresor malo de válvulas.
En alguna medida, cuando el compresor se encuentra malo de válvulas o con bypass en el plato de válvulas por rotura de empaques (fuga interna) el refrigerante circulara en mayor o menor grado y siempre se recalentara y a mas recalentado el compresor mas recalentado el refrigerante y viceversa. incluso un compresor trabajando en vació tiende a subir el consumo por recalentamiento hasta quemar las bobinas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information