silenbloc escribió:
Compañero olfera bajo mi punto de vista, si un motor eléctrico trabaja sin carga su consumo será mínimo, ahora si ha ése motor le acoplamos una polea que acciona una turbina el consumo no será mayor?
Si.
Totalmente de acuerdo en TU apreciación.
En un compresor de refrigeración al medir la corriente de consumo se debe tener en cuenta las circunstancias mecánicas : en el compresor la carga es el refrigerante dilatado o expandido por el calor (o mejor recalentado) a medida que se enfría el género dentro del habitáculo el refrigerante se expande menos o se recalienta menos y el compresor tendrá menos resistencia, a mas licuado se encuentre el refrigerante más fácilmente fluirá por el capilar y/o por el orificio y/o por las válvulas de expansión .
Cuando hay taponamientos en los circuitos de refrigeración como filtros de VET o filtro secador la intensidad de la corriente se intensifica por más carga en el compresor
Similar a lo que sucede en los compresores de aire comprimido a mas presión exista en el tanque acumulador de aire más será la fuerza que tendrá que ejercer el motocompresor, y cuando el aire fluye sin restricción menor será el consumo de corriente.
En términos prácticos: tendrá menos consumo un compresor evaporando a -5ºC que el mismo compresor evaporando a 5ºC.