TEMA: F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133558

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola amigos, ruego si alguien sabe del siguiente error.
Al encender el equipo marca F8, no se que segnifica.
Equipo: YJEA12FS-ADA split de la marca YORK 12.000 BTU.
El venilador del evaporador no se enciende, solo pone F8 y se queda alli. Oviamente no da señal para encender al compresor.
Es posible que sea algun sendor?
Gracias de antemano.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133561

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
He estado revisando y segun tengo entendido F8 es falla de THERMISTOR o sensor de coil del evaporador. En este caso concreto, segun el esquema que adjunte seria el PIPE THERMISTOR, conectado en el terminal PT.
Quiere decir que este termistor esta mal.
Se puede medir su resitencia con el multiteter, pero saben cuando Ohm tiene que dar para que este bien?

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133584

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Creo que es una sonda ntc 10k, corriente y moliente con aislamiento anti humedad ip67.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133591

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
He medido la resistencia de la sonda:
Thermistor de contacto o de tubo 155.55 ohmns
Thermistor de abiente 4.76 Khoms.
Es muy bajo el homs del primero, por lo que concluimos que esta mal la sonda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133593

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias pepe, pero puedes decirme como usar esta tabla, por fa???
Por otro lado acabo de probar con una sonda de 9.9 Khoms, de otro equipo que tenia en el taller, y arranco y funciono el equipo correctamente.
Ahora mi duda es, si la tabla es aplicado a todas las sondas de AC.
Gracias por sus aportes.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133596

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola quichu.
Como ves la tabla tiene unas columnas, que cada una marca unos valores de Temperatura y de Resistencia en ohmios.
Debes de tener en cuenta la temperatura a la que se encuentra la sonda, allá donde la tengas.
Si por ejemplo la tienes encima de la mesa y hay 22 grados de temperatura en ese sitio, vas a la tabla y donde dice 22º, miras el valor a su derecha y ves: 11.400,00 ohmios. Esa es la resistencia que debería de tener para estar bien la sonda
Si la tienes en un sitio donde hay 29º, miras y ves que a 29º le corresponde una resistencia de 8.407,70 ohmios.
Es fácil, Verdad?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133598

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Genial Pepe, gracias, comprendido, eres un buen profesor.... bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
Todos los sensores NTC tienen esa escala de valroes?
Es decir la tabla se puede usar para cualquier sensor ntc, O es especifico para el modelo que mencionas?
gracias
Última Edición: hace 9 años 8 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133605

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola de nuevo.
Como hay casi tantos tipos de sonda como fabricantes de equipos, cada uno usa la que mejor le parece.
Esta es generalmente la mas usada, pero se emplean otras muchas. Tanto sondas tipo "ntc" como "ptc" y en menor medida otros tipos.
Usa el google para "tipos de sondas de aire acondicionado" y veras que hay un mundo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133614

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola Pepe, el tecnico de YORK, me ha confirmado que la sonda es de 5.89 Kohms a 24 grados. Luego yo tengo una sonda de otro equipo pero es de 10 Khoms. Con este ultimo lo probe y funciono el equipo. Entonces tengo dos opciones:
1. colocar la sonda de 10Ohms, que problemas habria? cumpliria su funcion?
2 Pongo una resistencia paraleta a los 10 Ohms, para lograr los 5 o 6 Kohms, supongo que funcionaria.
He calculado que poniendo una resistencia de 15Khoms, paralelos a los 10ohms, saldria una RT de 6 Khoms. Esta solucion no alteraria los coeficientes o rangos de variacion?
Ruego tus comentarios. NO se cual hacer...

gracias.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133621

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y por que no poner la sonda correspondiente ,es una opinion y guardas la que tienes para otra ocasion, saludos
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

F8 CODIGO ERROR SPLIT YORK hace 9 años 8 meses #133622

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Echa un vistazo a esta tabla de una ntc a 5 Kohmios. Es muy parecida a la que debiera de tener y te dijo el SAT.
Quichu las sondas son muy baratas, no merece la pena andar con trampas. Solo permitido su uso para salir del paso y dejar en servicio la maquina, pero corregirlo a la mayor brevedad.

(en tu caso si la maquina esta trabajando en frio, mejor la resistencia de 10K)

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information