Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: caso raro de Mini esplit

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133494

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Amigos hare todas las pruebas que me ha recomendado y ya les contare como me va. Por otro lado este es un aire muy sencillo, no tiene valvula de 4 viasvias nini nada de esas vainas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133514

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Henry que pasa o que hacer si el consumo esta por debajo de lo normal???
y que hacet si esta por encima???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133567

  • henry2000
  • Avatar de henry2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 51
  • Karma: 3
Saludos amigo. En resumen comentas que el compersor funciona media hora, y no enfria y marca 65 psi en succion.
Posibles causas a esa situcion:
1.- Mala condensacion (condensador sucio o ventilador no gira a suficiente revolucion), el consumo deberia ser alto.
2.- Falta de refrigerante (fuga de refrigerante), pero en ese caso la tuberia de liquido deberia estar escarchada y no comentas eso, por eso la duda. Pero con falta de refrigerate y mala condensacion puede ocurrir tu sintoma.
3.- El compresor no comprime (flapper abierto), por lo que el consumo es bajo y presion alta
4,- Incondensables en la instalacion (el consumo debe ser alto), pero la aguja del manometro deberia dar brincos.
A ver que mas comentan los expertos. Buena suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 8 meses #133848

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Gracias amigos por todos sus consejos e indicaciones. la verdad a ciencia cierta no se que tenia ese equipo, la custion es que le cambien el cable, el capacitor le ajuste la carga y arranco, yo tambien cobre mi dinero y arranque para mi casa, Y hasta el dia de hoy no me han llamado., Gracias a todos, averia solucionada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 7 meses #135417

  • climascancun_jr
  • Avatar de climascancun_jr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
BUEN DIA, SI YA REVISASTES QUE EL COMPRESOR TRABAJA Y NO PARA, LA TUBERIA DE ALTA PRESION ESTA A TEMPERATURA AMBIENTE, DEBERIAS REALIZAR UNA LIMPIEZA DEL SISTEMA, TE RECOMIENDO REALIZAR 3 VECES VACIO AL SISTEMA PARA DESCARTAR QUE ESTE TAPADA LA TUBERIA Y EL REFRIGERANTE NO LLEGA A SU CICLO COMPLETO, TE LO DIGO POR QUE COMENTAS QUE LA TUBERIA DE ALTA PRESION ESTA A TEMPERATURA AMBIENTE
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information