Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: caso raro de Mini esplit

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133392

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Buenas noches estimados amigos, les quiero hacer saber lo siguiente para que me ayuden en lo que mas puedan.
Tengo una aire tipo split de 12000 btu, 110V, R22, marca Panorama.
La situación es que el aire no enfría, solamente lanza un aire ligeramente frío, mas bien diría un aire cálido, no lanza aire como un abanico, lo lanza ligeramente mas frió que un abanico. (vivo en una ciudad entre 30 y 40 grados)
El aire tiene una presión en baja de 65 psi; lo que me llama la atención es que en el display sale el numero 35 y el control remoto solo llega hasta 31, yo trato de bajar el 35 hasta 16 con el control y en el display me muestra el 16 pero espabilando luego que deja de espabilar vuelve y aparece el 35, aveces baja hasta 34 o 33 y ahí se mantiene.
los ventiladores trabajan normal, el compresor también esta funcionando.
Ayúdenme por favor con esta falla. no siendo mas quedo de ustedes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133393

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Juan vaya Panorama hay que ver los nombres más originales que les ponen los fabricantes a sus equipos Jajajja, muy buenos días lo que comentas suele ser normal, en algunos equipos en la unit interior te marca la temperatura ambiente cuando dejas de pulsar el ajuste de la temperatura de consigna como es tu caso.
Posiblemente el equipo tenga una perdida de refrigerante verificalo, para esas temperaturas interiores que comentas la presión de baja tiene que ser sobre los 157 a 180 psi ajusta la carga por recalentamiento o en su caso a peso según placa ok?
Un saludo y ya contarás como va.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133400

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Anigo usted disculpe si me equivoco, pero 115 psi de presion en baja, es decir la cañeria gruesa con el equipo andando no es muy alta?????? jamas he visto un equipo con esa presion. Por otro lado ya comprobe fuga de gas y no se presenta nada de eso.
Otra cosa la cañeria fina esta muy frio. pero la cañeria de aspiracion la gruesa esta fresca al tacto.
Quedo atento a toda la asesoria que puedan prestarme. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: yamil

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133404

  • i.gabriel
  • Avatar de i.gabriel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Puede ser que el termometro de la evaporadora este jodido checa tambien que el compresor entre en funcionamiento alguna vez me paso algo asi y resulto ser q el termometro estaba jodido no sensaba bien la temperatura y por eso no entraba el ciclo¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133405

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
SORRY sorry sorry juan!!
tienes toda la razón.
Entre 85 y 90 psi y a funcionar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133427

  • henry2000
  • Avatar de henry2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 51
  • Karma: 3
Saludos juanminisplitgcs. El maestro silenbloc ya te explico correctamente sobre sobre los numeros del display.
cuando te refieres a compresor normal. que quieres decir? debes verificar el tiempo que se encuentra en funcionamiento el compresor hasta el ciclo de paro. Pueden ser varias las causas de tu problema. Como te comenta el amigo I.gabriel, los sensores de la evaporadora pueden estar fallando, especialmente el de ambiente que desactiva la condensadora al llegar a la temperatura programada., por lo que el compresor funciona muy poco tiempo. Tuve un caso que dejaron el sensor de ambiente dentro de la bandeja colectora de agua y al gotear agua fria, apagaba rapidamente el compresor. Otra causa puede ser una falla de capacitor del compresor, por lo cual funciona solo un rato hasta que se calienta y apaga por protector termico. Son algunas posibles causas. Debes de suministrar mas informacion para ayudarte. Verificar consumo del compresor, recalentamiento, etc. Seguro que los maestros aportaran mas ideas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133429

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Muchachos les comento, el compresor se pone en marcha cuando prendo el equipo y sigue trabajando y no se apaga en ningún momento. dure con el equipo prendido casi media hora y el compresor nunca dejo de trabajar.
cuando toco el serpentín de la evaporadora solo esta fría los caños que traen el refrigerante de la unidad externa, el resto del serpentín esta a temperatura ambiente, y entonces solo lanza un aire ligeramente pero muy ligeramente frío, en realidad no es frío pero si una temperatura menor al viento de un abanico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133448

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Mira bien porque tienes fuga......Casi seguro.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133451

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Amigos estoy completamente seguro que no hay fuga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133458

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola de nuevo
Pues entonces mira a ver la válvula de 4 vías. Comprueba con la mano la temperatura de los cuatro tubos, ya sabes...dos fríos y dos calientes, en principio descarto obstrucción.
O eso, o solo se me ocurre mas, que un antirretorno no cierre. No tiene tantas cosas como para que no aparezca el problema.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 9 años 9 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133473

  • henry2000
  • Avatar de henry2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 51
  • Karma: 3
Saludos.
Dado por la temperatura donde vives, creo que es un mini split de solo frío. La presión por la tuberia de succion es correcta para tu ciudad. Si como comentas la unidad permanecio encendida durante media hora y enfria muy poco, entonces debes verificar el consumo del compresor con la pinza amperimetrica y comparalo con indicado en la placa.
El que marque 65 psi, no significa que este completo su carga de refrigerante; puede estar falto de refrigerante pero como no comprime bien, entonces marca 65 psi; por eso es importante medir el consumo. Cuando el frio apenas alcanza el tubo de descarga y no llega al serpentin, el 90% es por falta de refrigerante, como te indico el amigo pepe. verifica y comenta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs, yamil

caso raro de Mini esplit hace 9 años 9 meses #133476

  • titan
  • Avatar de titan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a los todos los colegas! es poca la presión que tienes para esa temperatura exterior, prueba de llegar a 70psi, si no lo logras con muy poco refrigerante, y dices estar seguro de no tener fugas, entonces controla capacitores y sobretodo que el equipo este bien limpio, luego pidele al equipo no 16º, pidele 24º para saber si corta el compresor y por ultimo, quizas el equipo no este preparado para trabajar con temperaturas altas (35º a 40º)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information