Hola, buenas tardes, no estoy muy puesto en enfriadoras, por eso quisiera saber sobre que temperatura dejais reguladas las enfriadoras que reparais , instalais i manteneis. Son 3 enfriadoras Ciatesa agua aire, que llevan 20 fan coils. La primera la dejaron para que pare a 8 grados. La segunda a 9 y la tercera a 10. No se por que a diferentes temperaturas,¿ normalmente como lo haceis vosotros? Gracias de antemano y un saludo, cracks
El administrador ha desactivado la escritura pública.
temperatura de consigna en enfriadoras
hace 9 años 8 meses #133333
3 enfriadoras de agua trabajando en paralelo para una instalacion con 20 fan coils para climatizacion quiere decir que, o son los fancoil muy grandes de capacidad o las enfriadoras relativamente pequeñas ( ¿sobre 40 kW cada una?). Bueno....pues aun en este caso de 3 enfriadoras relativamente pequeñas y en paralelo, lo ideal es que haya un controlador de temperatura que sea el que gobierne las 3 enfriadoras de acuerdo a la temperatura de agua de retorno y posibilidad de correccion de esa consigna de acuerdo a la temperatura exterior, de acuerdo a la velocidad de enfriamiento del agua y que, periodicamente, alterne la prioridad de funcionamiento de cada una de las enfriadoras. Si no hay ese controlador haciendo de "jefe" de las maquinas no queda otra que, como has comentado, dejar un punto de consigna diferente en cada una de ellas y periodicamente alternarlo. La temperatura de consigna depende un poco de lo justos en potencia que vayan las unidades terminales pero normalmente estas se calculan para agua a 7ºC y salida (retorno a enfriadoras) 12ºC para sus 100% de potencia nominal. Cuanto mas alta esta la consigna de la enfriadora mayor rendimiento, menor desperdicio de enrgia por aislamientos de energia y menores problemas de condensacion. Hecho este, el encontrarse con unidades terminales con cierta hogura de potencia en pleno verano, que es mas dificil que encontar una seta cardo en el mes de agosto en Los Monegros.
Me quito el sombrero, con los pocos datos que he dado lo has clavafo todo, son 3 enfriadoras pequeñas , y lo de lo de las temperaturas diferentes es por eso, no hay un controlador que las alterne. Muy correcta tu explicacion, muchas gracias, fenomeno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.