Amigos tengo un problema al momento de intentar maneobrar para sacar compresor viejo e instalar nuevo la conexión de cobre se quebró pegada al condensador coloque tubo nuevo y en las conexiones cobre con cobre ningún problema soldando con plata pero en la unión justo donde se quebró a la entrada del condensador no me queda cuando lije el tubo pude observar que es plateado pero internamente si se ve cobre un saludo y gracias de antemano las respuestas que pueda recibir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
como soldar cobre con condensador
hace 10 años 6 meses #118786
Hola Puma, no dices el tipo de equipo que deseas repara pero por lo general las uniones soldadas de cobre-cobre se hacen con varilla de plata al 5% o una aleacion de fosforo estos no precisan decapantes (desosidantes), en los frigorificos domesticos y pequeños equipos el condensador suele ser de hierro, para la soldadura de cobre-hierro se suele emplear una aleacion de cobre-plata al 22% y un desoxidante o decapante este material tiene un punto de fusion mas bajo y se emplea tambien para la soldadura de cobre-laton
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Xeliño se trata de un sistema,Refrigeración comercial expancion por capilar, entiendo por lo que dices debo emplear soldadura cobre hierro,cobre plata al 22 por ciento,y un fundente para ese material es asi. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
como soldar cobre con condensador
hace 10 años 6 meses #118793
Hola, muy interesate, ¿hay experiencia de este tipo de soldadura en la evaporadores impresos de las neveras domesticas? o por ser soldadura con estaño no es recomendable. Lo que mas me desconcerto del post anterior era lo de estañar antes las superficies, una vez estañadasse continua con, entiendo, con estaño-plata y no cobre-plata mas indicado en refrigeracion.
Saludos y gracias por la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
como soldar cobre con condensador
hace 10 años 6 meses #118849
Xeliño y joseregue gracias por sus respuestas ya logre soldar el condensador con el cobre,pero me quedo una duda me recomendaron soldadura de cobre plata al 22 por ciento,el 22 significa 22 cobre y seria 78 plata? Duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
como soldar cobre con condensador
hace 10 años 6 meses #118852
Xeliño y joseregue gracias por sus respuestas ya logre soldar el condensador con el cobre,pero me quedo una duda me recomendaron soldadura de cobre plata al 22 por ciento,el 22 significa 22 cobre y seria 78 plata? Duda
Justo al reves 22% plata 78% cobre.
Saldos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
como soldar cobre con condensador
hace 10 años 6 meses #118862
Interesante el debate, perdonen mi ignorancia, yo instalo AC, pero no refrigeracion, por eso es mi duda. Todas las soldaduras ustedes hace con nitrogeno pasando? Por que si no es asi el oxido de cobre, ya saben. A lo mejor lo del nitrogeno ya se sobreentiende. A lo mejor la pregunta esta de mas. Gracias
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
como soldar cobre con condensador
hace 10 años 6 meses #118893