Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114318

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Hola a todos! estudiando un poco el tema del recalentamiento y subenfriamiento lo voy entendiendo poco a poco, he mirado los videos del foro, DVD REFRIGERACION donde lo explican y viene una tabla de ajuste standard , pero esa tabla es para r-22, me gustaria saber de alguna tabla para 410 y 407, y si alguien tiene más información sobre el tema que lo comente pleasee!! he buscado en el foro pero no encontrado nada. Muchas gracias. yhump_254,_)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114320

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Yo también me enredo bastante, una explicación bien practica en lugar de más técnica no vendría mal del todo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114324

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En cualquier punto del sistema donde el refrigerante este cambiando de estado (esta vapor-liquido) y mida presión y dependiendo si es alta o baja podre determinar el subenfriamiento o el recalentamiento. Todos los equipos no traen válvula de servicio a la salida del condensador o del evaporador y es por eso que generalmente se hace esta medida en las válvulas del compresor. Las medidas del subenfriamiento y del recalentamiento se deberían hacer a la salida del condensador y del evaporador respectivamente. Los valores de subenfriamiento y de recalentamiento para todos los refrigerantes están dentro los mismos rangos, claro que debemos recordar que si hacemos la medida a la salida del condensador o del evaporador nos va a dar un subenfriamiento o recalentamiento distinta a si hacemos la medida en las válvulas del compresor. A modo de ejemplo: es así como tenemos temperaturas de sobrecalentamiento a la salida del evaporador de 3ºC a 7ºC y en la entrada del compresor pueden estar entre 11ºC y 16ºC. Debemos recordar que es el fabricante el que recomienda el recalentamiento y el subenfriamiento ideal para el equipo, dependiendo del refrigerante que estemos utilizando. En todo el material escrito o manuales de compresores viene detallado el recalentamiento y el subenfriamiento.
La tabla de valores de recalentamiento y subenfriamiento que más se conseguía era la del R22 ya que es el refrigerante mas expandido en el mundo.
Algo para estudiar:
www.academiatesto.com.ar/cms/?q=subenfriamiento
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, curan12, cbjuan, romar3

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114325

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buen día queridos amigos, un gusto de saludarles, es raro que no hallas encontrado nada referente al tema ya que tu solicitud fue planteada varias veces en el foro, seguramente habrá un temario, de mi parte encontrarlo, es tan vasto este hermoso mar, je,je,jeee, además soy medio de madera con la compu.
El sobrecalentamiento y subenfriamiento comprende a los distintos estados del gas refrigerante, si hablamos de sobrecalentamiento estamos diciendo la llega del gas sobrecalentado saturado, es decir, sin moléculas de líquido al motocompesor, como termodinámicos que somos, llevamos la energía calorífica ganada por conducción en el evaporador al condensador, llevamos el calor de aquí para allá, función de primordial importancia para el frigorista, los métodos que se aplican para tener un correcto sobrecalentamiento es utilizando los instrumentos, manometría, termometría y sobre todo la tabla P/T de ese refrigerante evaporándose a una determinada temperatura de acuerdo a la presión, por lo tanto presión y temperatura van hermanadas siempre. Para calibrar una carga optima en el sistema se parte de un coeficiente, 5ºC, ¿De dónde sale?, de una resta entre la temperatura y presión, se entiende que a esta temperatura el refrigerante se encuentra en estado vapor saturado, tomada a la salida del evaporador, en refrigeración doméstica o familiar, cíclica o No Frost, (frio seco), se toma apenas aparece, (ya que viene muchas veces dentro del poliuretano hasta la llegada de succión de motocompesor, allí instalamos el bulbo termostático firmemente adherido y protegido por caucho armafles, (para que no cense temperaturas exteriores) y retirado a más de 15 cms del motocompesor, para que no cense la temperatura del motocompesor, en este caso el sobrecalentamiento final será un poco más de 5ºC dado que lo tomado en el evaporador es para la carga de extracción de energía calorífica, el recorrido desde el mismo aumenta significativamente el sobrecalentamiento, nuestra misión como frigoristas es hacer llegar al motocompesor un sobrecalentamiento que permita al motocompesor intercambiarse para liberar temperatura “parasita” que puede afectar al aceite y sobre todo al bobinado, es decir, debe de llegar fresca, al tacto debería de esta fría por debajo de algunos grados en el ambiente. Entonces el correcto sobrecalentamiento será la extracción de la energía del evaporador hasta la unidad compresora no menor a 5ºC, este coeficiente puede variar en virtud de las exigencias de los equipos lo cual cada fabricante recomienda el sobre calentamiento adecuado. Para sistemas de paso fijo, capilares es una cosa, para VET es otra, (válvula de expansión termostática), cada ¼ o menos de vuelta en la regulación genera cambios muy importantes, lo ideal es no tocarla, je,je,jeee, ya que viene regulada de acuerdo al evaporador y no a la cámara, por eso el cálculo de carga, más el factor “K”, trasmitancia, más el producto, su calor especifico, hará en definitiva ubicar la unidad adecuada. Es muy importante el forrado de el bulto termostático y su adecuado lugar, (después de la ecualización y antes del sifón., bien forradas las líneas de baja para no aumentar por calor externo el sobrecalentamiento, dando una exigencia innecesaria a la unidad compresora.
En cámaras en mejor regular la energía calorífica por subenfriamiento, el líquido subenfriado saturado debe de llegar a la vet entre 7ºC y 10ºC, en salto térmico o diferencia delta T, realizando el proceso ya explicado
La lectura de la tabla solo es efectiva cuando se encuentra en proceso de cambio de estado casi al final. (vapor-liquido). Bueno queridos amigos a mucho mas para aportar, dejemos que los queridos compañeros nos cuenten bastante mas, un cálido saludo para vosotros queridos amigos, y a navegar con fe por este lindo mar, je,je,jeee.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: patoperez, cbjuan, romar3

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114326

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Mientras escribía no vi que había entrado el querido Olfera,, por lo que pido disculpas, ahora si muchachos, como decía "El gaucho Landrisina", no hay como perderse, je,je,jeeee, un cálido saludo para todos vosotros queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114331

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
A ver si me ha quedado claro, el recalentamiento es la diferencia de temperatura entre la salida del evaporador (termometro) a otra temperatura inferior (manometro en valvula de servicio de baja). La diferencia entre estas dos medidas en el dia mas caluroso del año será 5 ºC aprox. Así aseguramos que se esta aprovechando al maximo la bateria del evaporador, sin tener liquido que pueda aspirar el compresor.
Cuando un liquido cambia de estado todo el calor que absorba lo utilizará para cambiar de estado. pero cuando haya cambiado completamente,( o sea ya no hay más líquido, solo tenemos gas. ) todo el calor que continue absorbiendo este gas si lo utilizará para subir la temperatura y mientras exista recalentamiento garantizamos la inexistencia de llegada de liquido al compresor.

Ejemplo: Un dia que tengamos de temperatura exterior 36ºC, la presion de baja debe de ser de 66 psi y el gas debe de llevar un recalentamiento de 5ºC.

Pero estos 5ºC es inversamente proporcional a la temperatura ambiente , es decir, a mas temperatura ambiente menos recalentamiento.

¿Es así ,? corregidme porfavor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114332

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
A ver por aquí:





Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.





Guillermo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rmarcelop, celtronics2011, afera, cbjuan, CUARZO1964, romar3

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114333

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Gracias martinie , el ultimo documento, (el formato doc) no se puede abrir, ¿¿puede poner otra vez el enlace??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114336

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
O por acá:

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



Buen provecho!!.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011, afera, cbjuan, CUARZO1964, romar3

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114341

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Muchisimas gracias martinie parece todo muy ilustrativo yhump_254,_) yhump_254,_) , ya estoy entretenido para este fin de semana, jeje, si tengo alguna duda la iré poniendo en este apartado. Gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114345

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola : esto esta en el foro , y si vas a la sala de joseb en el foro en condendensadores tienes algo de subenfriamiento y en evaporadores el recalentamiento,aparte de que hay paguinas enteras, escritas por los diferentes participantes en el foro los videos animaciones
hecha una miarada aqui , y en la sala joseb , saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO hace 10 años 10 meses #114350

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Vamos a pensar primero, antes de ver numeros y equipos y refrigerantes y manometros y termometros, y todas las cosas que te van a enrollar.............
Sabes fisicamente o en la realidad, que es la Tabla Presion-Temperatura de los Gases Refrigerante?
ES LA QUE TE DICE QUE VAS TENER EL REFRIGERANTE EN LIQUIDO Y EN GAS AL MISMO TIEMPO.
Entonces, si mides la Presion y la Temperatura EN UN MISMO PUNTO, y NO COINCIDE, te podras caer a cabezasos con las teorias de Recalentamiento, Subenfriamiento, etc.
Te recomiendo que agarres una botella que tenga refrigerante liquido, la pongas a diferentes temperaturas, y midas presiones.
Que hagas lo mismo con otra botella que solo tengas el refrigerante en solo gas.
Y las dos a la vez.
Y por cierto el tipo de refrigerante NO TIENE NADA QUE VER CON EL RECALENTAMIENTO y las otras yerbas, ESE VALOR LO FIJA EL FABRICANTE DEL EVAPORADOR Y DEL CONDENSADOR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, curan12
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information