A "hugo-lisandro"
* que comportamiento tendria la unidad, ejemplo para r410a, si se cargo en forma gaseosa ??? nada de balanza o si ??
* tendria el mismo que los incondensables ????
La ultima, primero
No Tendra el Mismo Comportamiento que los Incondensables, PORQUE El Sistema esta Diseñado y Fabricado para manejar las Presiones y Temperaturas del R32 y R125 individualmente o en cualquier proporcion, cuando hablamos de una mezcla que tiene el 70 % de Nitrogeno y 20 % de Oxigeno, ya multiplicamos por 10 por lo menos las Presiones.
La primera, hay que echar bastante papel y lapiz, asi como hacer MUCHOS "supuestos"
Tienes que tener para el R32 y R125 sus Entalpias, sacadas como de aqui
www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDov...aW9ucyBvZiBTdGF0ZQ==
Y los "supuestos" como que no va a variar la temperatura de la mezcla, mientra sacas el refrigerante del cilindro, que la velocidad de salida es lo suficientemente pequeña, para sacar solo el componente mas volatil (el que a la misma Temperatura, tenga mas Presion) y otros embustes mas, que no me acuerdo.
Al tener una temperatura seleccionada, sacas el valor del rendimiento frigorifico referido al R410a para esa misma temperatura y veras la diferencia.