Hola compañeros:
Tengo un split con un codigo de error que no conozco. Resulta que la maquina tiene en la unidad interior 3 led ( Verde - Rojo - Naranja )
Parpedean el verde y el naranja a la vez que da 4 pitidos.
Os comento, la maquina se pone en marcha en modo frio y arranca el compresor y el ventilador exterior bien. Abre los difusores del vaporizador y comienza a enfriar durante 1 minuto mas o menos. Cuando de repente sale el error.
Alguien sabe de que va el tema? O le ha ocurrido. Gracias de antemano.
La maquina es AYOMI AS-12GKCP de 3000 frigorias.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por ANTONI0. Razón: Error Ayomi
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia Aire Acondicionado AYOMI AS-12GKCP
hace 10 años 10 meses #112460
vivimos rodeados de miles de marcas blancas, el dinero del pobre va dos veces a la tienda, por lo que comentas tiene pinta de problema de sonda, tal vez de bateria interior, podria ser tb que el aparato no detecte el giro del motor del ventilador interior, prueba a funcionarla solo en ventilacion si no hace el fallo y gira el motor lo descartamos.
un acondicionador de marca conocida, con red de distribucion y sat implantado da una garantia al menos de saber que tenemos entre manos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia Aire Acondicionado AYOMI AS-12GKCP
hace 10 años 10 meses #112464
tiene tablilla en el condesador y tiene tres led esa falla es de comunicacion checa que el cable de la evaporadora ala condesadora este bien conectados porque si uno tiene falso contacto sale el error en mexico semaneja un equipo yamado mirach y tiene el mismo problemas con el de 9000 frigorias y ami pe paso lo mismo pero la bentaja es que yo tenia otros condesadores y guial y intercambie tablillas y lo mismo asta que canbie los cables de la evaporadora que va asia el condesadora y se acabo el problema
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia Aire Acondicionado AYOMI AS-12GKCP
hace 10 años 10 meses #112472
Te paso toda la documentacion tecnica que tengo de la marca AYOMI. creo que el error puede ser la sonda de ambiente interior, el problema es que no tengo los valores. Lo que si puedes ver es si esta abierta o cortocircuitada.
Otra pueba que se podria realizar es coger una sonda vieja colocarle una resistencia fija de unos 8komhs y probar.
Hola compañeros! Gracias por vuestra ayuda. Os cuento, la maquina se le ha cambiado primero la sonda de aire del evaporador, que era la que marcaba la maquina con el error... y seguia dando el error. Se ha optado por probarle las 3 sondas( aire, evaporador y condensador) ya que en la habitacion de al lado habia otra maquina montada igual, y la maquina seguia dando el error, Asi que hay que cambiar la placa electronica y esperando que me den precio estoy aunque creo que no la reparara,debido a que la maquina le costo 125 euros!.
Gracias a todos por vuestra ayuda. brav2dosnl13
El administrador ha desactivado la escritura pública.