Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Falta de GAS

Falta de GAS hace 7 meses 3 semanas #196520

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
Hola grupo. No soy muy tecnico en Arie Acondicionado.
Mi pregunta es, si el compresos no tienen refrigerante se para, o cuanto es lo mínimo que normalmente ha de tener para que se para.


Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de GAS hace 7 meses 3 semanas #196521

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si el equipo cuenta con presostato si se para.

tema afín: www.apuntestecnicos.com/2021/05/como-se-...sostatos-de-una.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de GAS hace 7 meses 2 semanas #196522

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
¡¡¡ eres bárbaro !!! , tu si que sabes.... en realidad la carga total de fluido refrigerante en una instalación es independiente de su producción frigorífica.... os Kg de gas que tenga esta sobrevalorado ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de GAS hace 7 meses 2 semanas #196523

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
es más .... en alguna ocasión yo he llenado el circuito con gaseosa para compensar la falta de refrigerante ........ y ha funcionado muy bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de GAS hace 7 meses 2 semanas #196524

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
ismaeli escribió:
es más .... en alguna ocasión yo he llenado el circuito con gaseosa para compensar la falta de refrigerante ........ y ha funcionado muy bien.


No en todas las ocasiones se hace necesario recargar un equipo de refrigeración o de AA, hay que determinar primero a que se debe que el equipo no este rindiendo. El refrigerante no se corroe ni pierde efectividad en el transcurrir del tiempo. Al equipo de refrigeración o de AA solo hay que recargarlo cuando se produce una fuga y no es agregándole simplemente más refrigerante, se hace necesario localizar la fuga y repararla antes de recargar el equipo.
Cuando se añade o se agrega refrigerante por fuga, sin verificar y reparar la fuga, se está haciendo una mala práctica de Refrigeración.
Cuando un equipo se está parando, como es el caso que tratamos, debemos verificar que es lo que realmente está ocasionando la falla:
Limpieza de los filtros, del aire que pasa por el evaporador. En el caso que el equipo los tenga.
Presencia de humedad en el circuito de refrigeración.
Presostato mal calibrado.
Orificio o capilar taponados.
Filtro deshidratador tapando.
Deficiencia en el compresor. (Compresor malo de válvulas o pistón deficiente…)
Forzador del evaporador deficiente.
Evaporador sobre saturado de hielo y escarcha (en equipos de evaporadores estáticos)
Estos y algunas otras causas hacen que el equipo presente fallas de funcionamiento.
Al intervenir un equipo de refrigeración o de AA. Debemos conocer cada uno de sus componentes eléctricos y mecánicos y sus funcionamientos lo mismo que tipo de aceite y refrigerante usa.
Es esencial saber y conocer las características del refrigerante y sus presiones y temperaturas de trabajo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information