Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: PLC en refrigeracion

PLC en refrigeracion hace 11 años 10 meses #92184

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Hola a todos
LLevo un tiempo intentando conocer mas cosas sobre regulacion en refrigeracion y la verdad es que me cuesta bastante porque no trabajo mucho con ello.
Estaria muy agradecido si alguien podria ayudarme a entender que es un plc en refrigeracion? Buscando informacion por internet crei entender que es un automata programable que aplicado en este caso a los sistemas de frio lo controla de forma electronica. Pero tambien lei algo asi como que debe programarse por ordenador. La verdad es que estoy bastante liado y soy muy ignorante en ello. Mi pregunta es: ¿ a los pequeños programadores-termostatos digitales de frio comercial se les puede considerar plc s?
Hay alguna/s paginas o enlaces que hablen de ello que me puedan recomendar? Muchas gracias a todos ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLC en refrigeracion hace 11 años 10 meses #92215

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Intentaré aportarte un poco de luz a tus dudas.

Una cosa es un PLC (controlador lógico programable) y otra cosa son los controles que se pueden encontrar el refrigeración.
Un PLC es como si fuera un pequeño PC, tienes una CPU, memorias (que pueden ser volátiles o no, periféricos, etc. Como todo PC necesita un programa que le indicará que tiene que realizar, cuando y como. Con un PLC puedes controlar una máquina de refrigeración, una prensa hidráulica, un parque eólico etc, pero con un mal llamado PLC de refrigeración solo sirve para eso, para refrigeración por lo que carece de la flexibilidad que posee un PLC.
La información que obtiene el PLC del "digamos" exterior, llamadas entradas, pueden ser digitales (0, 1), analógicas (0-20mA, 4-20mA, 0-10V, PTC, NTC, etc), o provenir de algún bus de comunicación (Modbus, Profibus, Ethernet, etc), a igual que sus salidas que pueden ser del mismo tipo. Para programarlo se necesita un PC en el que estará instalado un software con el que se realiza el programa que posteriormente se cargará en el PLC.

Los programadores-termostatos digitales de refrigeración no son PLC´s e incluso dudo mucho que los mas grandecitos como los PCo de Carel o similares se puedan considerar como PLC´s por mucho que haya quién si los trate como tal y por mucho que de programen mediante un PC.
Webs que traten específicamente sobre PLC en refrigeración no conozco ninguna, mira que puedes encontrar en este foro, otra cosa son las de PLC´s en general.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLC en refrigeracion hace 11 años 10 meses #92221

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Vikingo escribió:
Intentaré aportarte un poco de luz a tus dudas.

Una cosa es un PLC (controlador lógico programable) y otra cosa son los controles que se pueden encontrar el refrigeración.
Un PLC es como si fuera un pequeño PC, tienes una CPU, memorias (que pueden ser volátiles o no, periféricos, etc. Como todo PC necesita un programa que le indicará que tiene que realizar, cuando y como. Con un PLC puedes controlar una máquina de refrigeración, una prensa hidráulica, un parque eólico etc, pero con un mal llamado PLC de refrigeración solo sirve para eso, para refrigeración por lo que carece de la flexibilidad que posee un PLC.
La información que obtiene el PLC del "digamos" exterior, llamadas entradas, pueden ser digitales (0, 1), analógicas (0-20mA, 4-20mA, 0-10V, PTC, NTC, etc), o provenir de algún bus de comunicación (Modbus, Profibus, Ethernet, etc), a igual que sus salidas que pueden ser del mismo tipo. Para programarlo se necesita un PC en el que estará instalado un software con el que se realiza el programa que posteriormente se cargará en el PLC.

Los programadores-termostatos digitales de refrigeración no son PLC´s e incluso dudo mucho que los mas grandecitos como los PCo de Carel o similares se puedan considerar como PLC´s por mucho que haya quién si los trate como tal y por mucho que de programen mediante un PC.
Webs que traten específicamente sobre PLC en refrigeración no conozco ninguna, mira que puedes encontrar en este foro, otra cosa son las de PLC´s en general.

:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :whistle:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLC en refrigeracion hace 11 años 10 meses #92316

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Muchas gracias por tu ayuda. Creo que lo voy entendiendo y hare como me dices y buscare esa informacion del foro que comentas. ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information