Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: placas inverter, salta el térmico

placas inverter, salta el térmico hace 12 años 1 semana #89085

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros.
Esta semana fui a ver un split Samsung de pared inverter; AQV09NSAN.
El display de la interior está parpadeando en señal de alarma. Sin ninguna secuencia, solo parpadea. A la unidad exterior no le llega tensión. Observo en la interior que el cable que le llega de la alimentación, llega a un relé. Hasta ahí tengo los 230 voltios de la red, pero el relé no saca los 230 voltios hacia la exterior.
A lo bruto y no sé si inconsciente, puenteo ese relé para comprobar que le llega tensión a la exterior, pero justo cuando levanto el térmico, salta. No da tiempo, es ipso facto.
Días antes había llamado al compañero Imeclima (que me orientó y me comentó que sería problema de placa exterior), subí a ver la exterior y compruebo la placa. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Hay una cosa que no entiendo bien. Si la placa interior está bien, por qué no manda señal a la exterior?? Porque ha detectado un fallo en la exterior o porque también está estropeada??
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 1 semana por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 1 semana #89090

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
picasso los cables azules rojo negros que se ven son de los sensores me parece si es hazi compruebalos antes de montar placa por si estan mal luego mira reactor bobina detras de placa hilo grueso en chasis equipo creo tengo manual lo busco ,señales de equipo son de comunicacion en algun post hemos hablado de las mismas creo que tu has participado pues no son señales on off,de ese modelo he montado unas pocas este verano pasado y van muy bien un saludo en foro hay unas buenas explicaciones de las mismas (satelga)



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.general inverte
Última Edición: hace 12 años 6 días por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 1 semana #89209

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hay una cosa que no entiendo bien. Si la placa interior está bien, por qué no manda señal a la exterior?? Porque ha detectado un fallo en la exterior o porque también está estropeada??

Edmundo...satelga??...eso qué es?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 1 semana #89215

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
hombre, a simple vista, se ve un enorme quemadura en el circuito impreso. Si observas el micro que está arriba a la derecha de la fuente de alimentación verás las patillas chamuscadas y es muy posible que no lea nada de nada...

Los circuitos impresos de este tipo son bitensional, vamos que mueven potencia y maniobra....

si la parte de maniobra está dañada poco se puede hacer salvo sustituirla por una nueva......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 1 semana #89221

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
busca en descargas de climatizacion, satelga inverter general , es manual de inverter general te explica como van señales y mas cosas leelo el manual samsung lo mando a noticias foro para que lo suban a este post un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.samsung
Última Edición: hace 12 años 6 días por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 6 días #89278

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
ayuda administradores mande a forofrionoticias manuales inverter decidme si os han llegado para si no volverlo a intentar un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 6 días #89291

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
edmundo ya tienes las dos descargas en tus post , un saludo y gracias por compartir
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 6 días #89295

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola a todos. Amigo Picasso en los equipos aqv de Samsung la alimentación biene a la unidad interior y esta cuando recibe orden de puesta en marcha en un intervalo de 2 o 3 segundos esta manda tensión por las bornas 1 y 2 a la unidad exterior y la placa de la unidad interior esta a espera de que la placa exterior por la borna 3 comunique datos, si esta no comunica deja de dar tension por 1 y 2. (placa exterior averiada). Para comprobar bien se necesitan 2 personas una preparada para dar tension al equipo y otra con el tester para comprobar la salida de tension 1 y 2 ( ojo un intervalo muy corto 2 a 3 sg aprox) da tension al principio y deja de dar a los 2 o 3 sg placa de unidad interior bien y la que esta averiada es la exterior. Espero sacados de dudas con este comentario. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 6 días #89297

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
gracias oscar, muy claro lo e entendido hasta yo jajajaja
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 6 días #89303

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
OSCAR ALBACETE escribió:
Hola a todos. Amigo Picasso en los equipos aqv de Samsung la alimentación biene a la unidad interior y esta cuando recibe orden de puesta en marcha en un intervalo de 2 o 3 segundos esta manda tensión por las bornas 1 y 2 a la unidad exterior y la placa de la unidad interior esta a espera de que la placa exterior por la borna 3 comunique datos, si esta no comunica deja de dar tension por 1 y 2. (placa exterior averiada). Para comprobar bien se necesitan 2 personas una preparada para dar tension al equipo y otra con el tester para comprobar la salida de tension 1 y 2 ( ojo un intervalo muy corto 2 a 3 sg aprox) da tension al principio y deja de dar a los 2 o 3 sg placa de unidad interior bien y la que esta averiada es la exterior. Espero sacados de dudas con este comentario. Un saludo

:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Muchas gracias Óscar!!! no dejas nunca de impresionarme.

Un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 5 días #89320

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Gracias por la info oscar +1
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas inverter, salta el térmico hace 12 años 5 días #89326

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
gracias faraona
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information