Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Cuál es la función del puente de filtros inverter?

Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74033

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, me gustaría saber qué función y de qué manera tiene este puente de diodos.
Transforma la alterna en contínua y/o viceversa???...¿Qué manera existe de saber si funciona o no?



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74035

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , el puente rectificador sirve para convertir la corriente alterna en continua .En la foto que has puesto parece que la entrada AC son los cables blancos y las salidas ,Rojo positivo y negro negativo .Lo que no tengo claro es la finalidad del otro puente inferior . Para probarlos puedes usar un polimetro comprobano los diodos uno a uno (internamente hay 4 diodos )

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74037

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola LLuisot y gracias por tu respuesta.
Comentas de comprobarlos con un tester. Tengo un tester que mide diodos, pero cómo interpreto esos valores?
Casualmente he abierto otro hilo preguntando eso mismo.

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=24&id=74032

Entonces la función de este elemento es como el puente rectificador de una fuente de alimentación?? Me refiero al puente de cuatro diodos y condensador electrolítico...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74056

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
te adjunto un documento de prueba de puentes rectificadores todos son iguales , unos de mas potencia y otros de menos ,saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74081

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Coloca la punta roja de un tester (ajustado para medir resistencia o diodos) en una y otra de las dos marcas de alterna (en las marcas "~") y el negativo del tester en el signo +: debe haber conducción en ambos casos. Si colocas el + del tester en el + del rectificador y pruebas con cada una de las marcas ~, no debe conducir en ninguno de los dos casos (o debe haber una alta resistencia).

Colocando el positivo del tester en el - del rectificador y el positivo del tester en cada ~ del rectificador, deben conducir en ambos casos. Al reves, nó (nuevamente, alta resistencia).

Sabes que un diodo permite la conducción en el sentido en que está la "flecha" de su símbolo, es decir que el positivo del tester irá "antes de la flecha y el negativo del tester del lado donde está la raya cruzada (es decir "después" de la flecha, o hacia donde ella apunta).

Ahora, dibuja un rombo cuadrado (similar al símbolo de Renault, pero un poco más ancho (un cuadrado girado 45 grados). En la punta superior y la punta inferior dibuja un ~ (son las entradas de corriente alternada). En la esquina izquierda pon un signo - y en el de la derecha un signo +.

Saliendo del signo -, dibuja en cada "rama" dos diodos, uno yendo a uno de los ~ y otro yendo al otro ~ (es decir con sus flechas del - a cada uno de los ~). Ahora de cada uno de los ~, un diodo en cada rama, dirigidos hacia el +.

Entonces, habiendo visto cómo conduce cada diodo, comprendes el porqué de la medición.Con un tester digital puesto en diodos alta resistencia marcará 1. y en baja 540 más o menos.saludos. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74137

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Bien, bien…Electom21 :kiss: :kiss: :kiss:
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74142

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hay un artículo en Actualidad muy interesante sobre electrónica seguro que te sirve de algo ,

forofrio.com/index.php?option=com_conten...actualidad&Itemid=54


Muy buena explicación electom :whistle:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fevaf

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74181

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Bien electom.

Solo añadir, que pueden haber entradas al puente de diodos en trifasico y en monofasico.

En trifasico es lo que es.
Y en monofasico la N entrada seria salida (-)
la L entrada seria salida (+)

Si buscas en el foro, encontraras una animacion que subi en formato flash que se llama inverter judgment tool.

Explica bien como son las mediciones
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 7 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74188

  • sammy22
  • Avatar de sammy22
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Karma: 0
multimarcas escribió:
Bien electom.

Solo añadir, que pueden haber entradas al puente de diodos en trifasico y en monofasico.

En trifasico es lo que es.
Y en monofasico la N entrada seria salida (-)
la L entrada seria salida (+)

Si buscas en el foro, encontraras una animacion que subi en formato flash que se llama inverter judgment tool.

Explica bien como son las mediciones
hola companero ,donde puedo encontrar este articulo?
gracias
,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74195

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Sanmy:

No consigo encontrarlo no se en que post lo colge.

De mientras mirate este de este enlace:

www.mylinkdrive.com/CityMulti/Software/Inverter_Judgment_Tool/

Esta en ingles pero para que te hagas una idea
Te sigo buscando el que colge en castellano, y sino lo subo de nuevo
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74213

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 7 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuál es la función del puente de filtros inverter? hace 12 años 7 meses #74256

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola mgm, con un solo puente rectificamos la onda completa.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information