Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Resistencias

Resistencias hace 15 años 8 meses #4885

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Buenas amigos, a ver tengo una duda, que al salir, en el post www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...atid=50&id=4839#4839 se me encendio la bombilla, y es el tema de sustitucion provisional de una resistencia, para una sonda determinada.

Bien yo he sustituido alguna vez sobre todo en maquinas Carrier, alguna que otra, y siempre me han comentado el SAT la resistencia que tenia que poner, y yo os pregunto que valor hay estandar para la sustitucion de cualquier sonda de cualquier marca que sea.

Siempre son de unos determinados Koms,(Yo las que recuerdo poner eran de 54Koms)con el valor en vatios o sea 54koms de 1/2W, pueden ser de mas vatios o no ? pueden ser de mas valor en Koms o no?


En fin a ver si me sacais de dudas, porque realmente es bueno tener siempre en tus herramientas alguna que otra resistencia.


Saludos amigos.


El rock nunca morira.,.-24
Última Edición: hace 15 años 8 meses por . Razón: post equivocado, mejor este.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 8 meses #4899

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
,.-12

Vamos por pasos.
1-Los Watios es la potencia maxima que la resistencia puede disipar P=V*I
como en este caso la intensidad que pasa por el termistor es minima con medio Watio 1/2w nos sobra,incluso podriamos usar una de 1/4 W.

2-La resistencia depende del termistor a sustituir,los hay que a 25ºC miden 56Kohm y los hay que miden 20Kohm(ejemplo las de origen GALAN)por lo tanto tendras que saber previamente la resistencia a la temperatura dada que tienes que sustituir.

Pero es muy incomodo tener que llevar un surtido de resistencias(yo las llevo pero por que tambien llevo algo de mantenimiento electronico)la solucion es hacerse con un potenciometro de 0 a 100Kohm y tomar la resistencia a sustituir del terminal del centro y uno de los extremos y con un multimetro ajustar la resistencia que necesitemos.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 15 años 8 meses por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 8 meses #4900

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
P.D Si no entiendes el sistema del potenciometro dimelo y pongo fotos.


Saludos
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 15 años 8 meses por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 8 meses #4901

  • Avatar de
Hola Miky, Hola Montiel.

Montiel, precisamente habia pensado en un potenciometro para un invento que quiero hacer.

Resulta que quiero accionar un par de extractores con la velocidad media del ventilador de un split. Estos son los voltajes.

A velocidad baja - 98V.
A velocidad media - 140 V.
A velocidad alta - 168 V.

Tengo un relé a 110V.

Sabrias decirme qué rango debería de tener un potenciometro que entrandole 140V me transmita 110V. al relé?

Gracias.

P.D. Si funciona prometo enseñarlo en el foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 8 meses #4902

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Gracias Montiel ya lo he pillado, no estaria de mas , que colocaras las fotos para que todo el mundo pueda saber lo del potenciometro, creo que es importante su conocimiento.

Xavi ya veo que estas por todo.

Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 8 meses #4906

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Ok mañana pongo las fotos.

Xavi lo que pretendes es algo complicado-.-._ me explico:
El problema es que se trata de tension alterna,¿sabes la intensidad que consume la bobina del relé?me imagino que sera un contactor,un potenciometro seguro que se quema,yo tu usaria un divisor resistivo que disipara los 30Voltios que te sobran usando la ley del OHM pero te falta el dato de la intensidad R=V/I y despues calcularia que potencia tienen que disipar las resistencias P=V*I

Te dejo un LINK donde puedes formular la pregunta,seguro que te asesoran mejor que yo.

www.forosdeelectronica.com/
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 8 meses #4936

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigo xavier algunos comentarios

amigaso podrias aclararme algunos temas

Resulta que quiero accionar un par de extractores con la velocidad media del ventilador de un split. Estos son los voltajes.

A velocidad baja - 98V.
A velocidad media - 140 V.
A velocidad alta - 168 V.

Tengo un relé a 110V.

amigaso no entiendo esta parte de tu escrito

podrías aclararme a que tipo de motor te estas refiriendo
de c/a de c/c

¿por que pones como dato un relé de 110 v ? y que función quieres que cumpla ese relé

por que razón estas pensando utilizar un potencio metro o una resistencia para regular tension

disculpa me las preguntas pero no logro captar la idea que planteas .

saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 8 meses #4938

  • Avatar de
Gracias Montiel, ya te diré el que.

Luis te lo explico gustosamente.

En mi dormitorio tengo instalada una Mitsubishi MSC-07RV (y en el salon una MSC-12RV,pero olvidemonos de esta).

La Mitsubishi split esta instalada en un tabique divisorio con mi despacho, justo detrás. Y tiene frigorias de sobras para el dormitorio.

A lado y lado de dicho tabique, instalé 2 extractores silenciosos modelo SP Silent 100, uno extrayendo aire del dormitorio al despacho, y el otro del despacho al dormitorio.

Estoy pasando un verano la mar de fresquito en mi despacho. Pongo en marcha el split, le doy al interruptor de los extractores y cierro las 2 puertas. Asi los dos extractores hacen recircular el aire dormitorio/despacho.

Pero resulta que a veces ya estoy metido en la cama con el split apagado y me doy cuenta de que me he dejado los extractores encendidos y tengo que levantarme para ir al despacho a apagarlos.

Por eso quiero que los extractores se enciendan con la velocidad "HIGHT" del split.

Al poner esta velocidad, el voltaje que la placa le envia al motor del split sube a 160V creo recordar. Ahora mirare voltaje e intensidad y te lo confirmo.

Mi idea es que un rele, al recibir tension, conmute el encendido o apagado de los dos extractores.

Qué te parece amigaso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 8 meses #4961

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Metele uno con resistencia cualquiera que tengas y ve comprobando la salida. Sabes que el consumo del rele van a ser x miliamperios con lo cual no vas a tener ningun problema de caida de tension. yo la verdad que antes echaba numeros, pero han pasado muchos años desde que deje la electronica y he perdido mucho. un Saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 7 meses #5795

  • MINCHON2004
  • Avatar de MINCHON2004
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
yo que tu usaria resistencias de tipo PTC, ya que ellas te van a regular el consumo como picos de potencia o impedancia, dejandote pasar la necesaria. Yo las utilizo para protejer bobinas en altavoces tweeter y circuitos delicados y van perfectas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias hace 15 años 7 meses #5806

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
MINCHON2004 dijo:
yo que tu usaria resistencias de tipo PTC, ya que ellas te van a regular el consumo como picos de potencia o impedancia, dejandote pasar la necesaria. Yo las utilizo para protejer bobinas en altavoces tweeter y circuitos delicados y van perfectas.


ser MINCHON2004 un gusto :

ser si fuera tan amable de explayarse en este tema ya que no logro entender su escrito

no entiendo como una resistencia tipo ptc regula un consumo (ampéres) como picos de potencia (watt ) o impedancia (impedancia se le llama en electrónica a la mayor o menor oposicion que ofrece un cuerpo al paso de la corriente alterna )

tweeter según tengo entendido es un reproductor de sonidos agudos (reproduce frecuencias altas para el oído humano)

ser si fuera tan amable de explicármelo, gracias


saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information