Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Garantia en compresores.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184457

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Me encantaría altamente conocer casos y anécdotas sobre la efectividad de las garantías que dan los distribuidores en los compresores y artículos eléctricos usados usualmente en las reparaciones de refrigeración y de Aire acondicionado.
conocer las marcas y los modelos de los compresores y accesorios que mas fallan después de ser montados y cuya garantía son rechazadas con el prestesto de un mal montaje.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Me guataria conocer la opinión especialmente de los Colombianos .
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184458

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Considero que depende más de la confianza que tenga el comercial/distribuidor con la empresa y de los conocimientos de los técnicos.

En ocasiones se van a agarrar a un clavo ardiendo y hay veces que se queman y se caen, teniendo que admitir que la instalación es correcta y el fallo es del compresor.

Enviar fotos de la instalación, sistemas de control y seguridad... Dan veracidad a la palabra del técnico.

Fallos ocasionales por daños durante el transporte.

Algún compresor con ruido mecánico directamente en la puesta en marcha siendo sustituido insitu.

Aceite sucio en compresor pocos días después de la puesta en marcha de una instalación nueva...

Cada técnico tendrá más confianza en una u otra marca, pero cierto es que no suelen fallar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184462

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... yo digo que no hay maquina mala , si no mala instalacion,un compresor puede tener infinidad de averias,por diversas razones,se descarta el transporte,todo compresor nuevo debe probarse si esta bien o mal antes de la instalacion, creo que muchas averias se producen por la mala instalacion,sea la marca que sea, y tipo de compresor,para empezar se hace mal uso de los mismos por que trabajan mas horas de las que dice el fabricante acortando su vida,y de todos es sabido que se cambian compresores agusto, para sacar mas rendimiento, etc,etc, ni que decir tiene las malas practicas,como si no fuera suficiente con todas las averias que se producen en una instalacion,perjudicando al compresor, el foro tiene abundante documentacion sobre averias de compresores, hay un estudio sobre compresores en el foro en la sala ,
sal,,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184463

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Te voy a dar mi opinión particular, después de haber diagnosticado y cambiado (sin exagerar) cientos de compresores.
- Lo primero empiezo por el proveedor, por lo que he visto él sabe perfectamente a quien le gestionará una garantía, porque sabe o intuye su buen hacer, pero eso no quita que lo envíe (cuando le vaya bien) a fábrica (?????) para que le digan si es un fallo propio del compresor o bien del técnico.
Por donde yo trabajo ya hay algún proveedor que sabiamente pone en el albarán o factura que... no se aceptará devoluciones de compresores que se hayan soldado. (Creo que no va mal) pero quien se detiene a probarlo antes de instalarlo ???.
Es verdad que si tuviera que decir es muy poco probable que falle un compresor nuevo, sinceramente pienso ....que el que es verdaderamente del oficio se ha cargado más de un compresor en su vida laboral y si no es así, es que no ha terminado de curtirse... como todos sabemos hay innumerables motivos por el cual se puede quemar, agarrar, pasar de válvulas el compresor o como cada uno le llame a ese diagnóstico.
-Empezando desde una mala elección del mismo a la hora de buscar compatibilidades.
-Mala conexión del equipo de arranque. (Antes era mucho más sencillo hoy con tanto plastiquito Fashion ....)
-Desconocer la presión de alta..... hasta que ya es tarde...
-etc... si sigo me quedo sin oficio.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184465

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, cómo se prueba un compresor antes de ponerlo? Vamos a ver, le quitas los tapones, y sueldas. Si le quitas los tapones y lo arrancas, le metes aire y humedad al aceite del compresor. Ellos mismos en sus folletos no recomiendan meter humedad. Así que probarlos tampoco lo veo claro, antes de soldarlos no lo veo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184469

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
A eso me refiero!!! que simular las condiciones en las cuales va a trabajar un compresor sin instalarlo es muy difícil y bastante inviable, por eso comentaba que el proveedor del compresor hace de juez de primera instancia, basándose en el consumo del cliente y afinidad o experiencia del mismo te dará en garantía o te pasará pasa al juzgado segunda instancia (el fabricante).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184475

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Mucho gusto Chofito. Opino exactamente como vos. Lamentablemente la prueba se limita a ver si el Mc arranca y desplaza... aire.
Yo lo hago en el momento final antes de soldarlo.
Nunca supe de alguno q no arranque, aunque si me sucedió que no podía hacer funcionar un rotativo y se lo lleve al Sat q me lo vendió. Tal como se los di, con el capacitor como lo tenia conectado, le quitaron el tapon de descarga y lo alimentaron y salio andando. De no creer.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Chofito

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184482

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En mi caso y como no es la primera vez que me sucede bien por el transporte o fallo en la fabricación, lo verifico eléctricamente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184487

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol....pues electricante como que no fallan, no queda ninguno sin pasar por la cadena de montage sin que se pruebe electricamente, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184488

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
spanish.alibaba.com/product-detail/aez44...29.49.564a3329kmVMSt
Saliendome del tema quisiera saber si estos compresores son fabricados por la marca que dicen o simplemente reemplazos. nuestro mercado esta inundado de estos y los venden como originales y esto es lo que desconozco, si son o no originales.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184489

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...de garantia no se nada, pero la imagen lo dice y asi en todo el proceso ,vacio carga pruebas, sin soldadura, con nitro...... sal
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Garantia en compresores. hace 6 años 1 semana #184503

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
olfera escribió:
spanish.alibaba.com/product-detail/aez44...29.49.564a3329kmVMSt
Saliendome del tema quisiera saber si estos compresores son fabricados por la marca que dicen o simplemente reemplazos. nuestro mercado esta inundado de estos y los venden como originales y esto es lo que desconozco, si son o no originales.

Hola Olfera.
Yo en algún momento les consulte por un scroll Copeland, chino "made in China". Y les pase fotos de la etiqueta.

Y si buscas, vas a encontrar compresores Copeland, bitzer, dorin, etc, sueltos o con unidades condensadoras completas. Todo en ali baba y paginas similares.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information