TEMA: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion

pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109239

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Ayer me quede pensando en las caracteristicas de los gases. Quisiera que bieran mi entendimiento de la p/t chart y digan si estoy bien ono. La presiones y temperatura que tenemos en la tabla simplemente determinan, sabiendo la pression a que presion, la temperatura de saturacion que tiene ese deteminado refrigerante a esa pression. Asta alli bien? Ahora bien la temperatura de saturacion para mi entender es al momento cuando una sustancia cambia de estado ya sea liquido, gas, o solido. Entonces es aki donde se consigue esto: a mas bajo la temperatura ambiente que la temperatura de saturacion empieza la condensation y mas alta la temperatura ambiente que la temperatura saturacion empieza al evaporacion. Bueno aki les dejo esta consulta porque se que alla afuera existen mente brillante. Grasias. ,.-11
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109241

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Correcto BTU. Si trasladamos los datos de la tabla a una gráfica donde el eje vertical sea la presión y el horizontal la temperatura obtendermos la curva de saturación, cada refrigerante tiene la suya. Los puntos que están dentro de la curva serán los pertenecientes al cambio de estado, los que esten a la izquierda corresponderán a la temperatura del líquido y a la derecha los correspondientes al vapor. A cada presión, una temperatura de cambio de estado, un saludo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109247

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
No olvide las mezclas de refrigerantes (R 404, R407, serie 400) que poseen temperatura de rocio y temperatura de burbuja distintas osea deslizamiento. Para los gases puros vale.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109248

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola continua tu mismo, saludos
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=12&Itemid=32

tabla de pre,temp pincha en la f dentro del circulo
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=32&Itemid=32

la presion o temp de liquido, cuando el liquido empieza a evaporar, llamado punto de burbuja,

la presion o temp de vapor, cuando ya ha evaporado todo el liquido salida evaporador (punto de rocio = gas)

a una misma temp dos presiones distintas saludos
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109250

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"BTUExpert" escribio:

"a mas bajo la temperatura ambiente que la temperatura de saturacion empieza la condensacion y mas alta la temperatura ambiente que la temperatura saturacion empieza al evaporacion"

"temperatura de saturacion" NO EXISTE SOLA

Tiene que ESTAR con UNA PRESION.

Para eso existe la Tabla PRESION/TEMPERATURA de la que hablamos.

No puedes hablar SOLO DE TEMPERATURA, tiene que RELACIONARSE CON LA PRESION

un envase de Refrigerante R22, con una presion inicial de 5 psi a 30C de temperatura inicial, lo enfrias 0ºC, su presion final la sacas por aqui

www.educaplus.org/gases/ley_gaylussac.html

y no hay condensacion.

ese mismo envase, con Refrigerante R22, a 157 psi y 30ºC, si la enfrias a 0ºC, tendras que usar la Tabla P/T del R22.

Y siempre habra Evaporacion, sin importar la Temperatura y la Presion. No existira Evaporacion cuando estes en el CERO ABSOLUTO.

Los Gases siempre estan haciendo movimiento.

En un cilindro con gas saturado, donde hay liquido y vapor, a una temperatura constante, sucede, que la misma cantidad de moleculas del gas que se vuelven liquido, otra cantidad igual de moleculas se vuelve vapor. Hay movimiento.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109256

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Eso ni duda presion y temperatura estan relacionadas. Lo que no creo que me esplique es que cuando digo que altener una temperatura ambiente por debajo del la presion que tiene el condensador lo cual esta por debajo de el punto de saturacion producimos por lo tal una condensacion. La inversa en el evoporador.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109268

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ya te explicaron como funciona, estan las tablas para alta media y baja temp,
no se cual es el problema, y lo mismo ocurre con la humedad,¿¿¿a una temp x corresponde una presion x, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109269

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
BTUExpert escribió:
Eso ni duda presion y temperatura estan relacionadas. Lo que no creo que me esplique es que cuando digo que altener una temperatura ambiente por debajo del la presion que tiene el condensador lo cual esta por debajo de el punto de saturacion producimos por lo tal una condensacion. La inversa en el evoporador.


No, y estas contradiciendo de lo que escribistes antes.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109271

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
BTUExpert escribió:
Eso ni duda presion y temperatura estan relacionadas. Lo que no creo que me esplique es que cuando digo que altener una temperatura ambiente por debajo del la presion que tiene el condensador lo cual esta por debajo de el punto de saturacion producimos por lo tal una condensacion. La inversa en el evoporador.
Para eso introducimos el compresor en un circuito frigorífico,Para que pueda volverse el refrgerante al estado líquido cediendo calor al exterior
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109272

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Entonces el refrigernate no se condensa o evapora estandola temperatura ambiente debajo o arriba de la presion/temperatura de saturacion en cualquier systema de refrigeracion trabajando.? Lo cual producimos la refrigeracion no en un recipie?.. . Omiti escribir presion por no escribir tanto. Creo que la confusion que produsco es de que no es tanto la pt chart lo que me refiero si no el como la pt chart nos ayuda a entender el proceso de refrigerar.... bueno si no se entiende asi dejenlo no hay problema ...grasia por tomar el tiempo.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 11 años 1 mes #109281

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
La tabla presión temperatura es lo mismo que un manómetro. El de alta te indica la temperatura de condensación, y el de baja la temperatura de evaporación. Como regla general aproximada, la temperatura de condensación por aire suele estar 15ºc por encima de la del aire de entrada al condensador. Si en la calle, donde está la condensadora, hay 25ºc, la temperatura de condensación estará muy cerca de 40ºc(siempre que no tenga control de condensación claro), esos 40ºc se verán en el manómetro de alta.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Re: pregunta en cuanto tabla De temperatura y presion hace 10 años 9 meses #114762

  • pablorampa
  • Avatar de pablorampa
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Saludos.
Última Edición: hace 10 años 9 meses por pablorampa. Razón: Saludos