Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Circulto de alta

Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109177

  • siulesoj
  • Avatar de siulesoj
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Mi pregunta es la siguiente, en el circuito de alta que va del calderin a la válvula de expansión, la temperatura, depende de la maquina que sea, suele estar entre los 38 0 40 ºC, ¿en que influye en el funcionamiento de la valvula de expansion y por consiguiente a la hora de generar baja temperatura en el evaporador, si la temperatura en ese circuito de alta es muy superior o muy inferior a esos referidos 38 o 40ºC? gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109179

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Siulesoj, un gusto de conocerte, bienvenido, querido amigo, la comprensión de los conceptos que tu planteas requieren principalmente el conocimiento o por lo menos la atención a los fundamentos de termodinámica, ya que el frigorista es un termodinámico, lleva la energía, el calor de aquí para allá, del evaporador a al condensador, en mi opinión, sería bueno entrar a comprender que es refrigeración, para que puedas comprender el universo hermoso que la refrigeración es, el hombre gatea, luego camina y después corre, sería bueno no dar tropiezos que luego se transmutan en caídas y eso genera inseguridades y mala praxis, en este foro esta explicado hasta la saciedad todos los conceptos, por personas que no lo hacen por nada económico, lo hacen por amor al oficio y evitar el menosprecio del mismo, por eso tomarse un poco de tiempo en comprender los conceptos termodinámicos hará en ti un ser con más amplitud, que un metedor de mano, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109180

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Me gusta la forma amorosa que nos mandas a estudiar curan12 jajaja. Saludos con aprecio.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109181

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
razon tienes en preguntarte como es posible refrigerar con esa temperatura en alta que es lo normal sin duda sigue el consejo de curan y hay curso de refrigeracion donde te lo explican muy bien pero deberias de empezar por lo basico para que sirve compresor ,evaporador, condensador,valvula de expansion y seguro que lo entenderas un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109182

  • siulesoj
  • Avatar de siulesoj
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Yo se como se produce el ciclo de frio, pero la duda que tengo y que nadie me ha sabido resolver es porque en ese circuito de alta, tiene que tener esa temperatura, ni tan siquiera en muchos libros que he consultado, y veo que tu o no lo sabes, que no pasa nada, nadie tiene que saberlo todo, te lo explica con claridad, asitodo muchas gracias y seguiré buscando o preguntando a otras personas que me lo quieran explicar o lo sepan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109183

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Hay que ser muy sabio para responder según qué preguntas.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109184

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
la razon de que la temperatura es alta en circuito de alta asta llegar a la valvula de expansion, aunque no te puedo decir muy tecnicamente pues eso se nesecitaria investigar mas afondo, es porque acuerdate que al comprir el refrigerante con el compresor el refrigerante adquiere ahora no solo el calor del lugar donde se enfria sino que lleva tambien el calor producido por el compresor al comprimir. Ademas( yo mismo concluyo esto) los gases tienen la temperatura y prsion relacionados entre si asi que si el refrigerante esta en una presion mas alta logico adquiere temperaturas mas altas. y cuando pasa la expansion baja la presion y asi la caida del temperatura. sin olvidar que el el refrigerante se condensa porlomenos 30 grados arriba de la temperatura ambiente. aki es donde dejamos algo el calor de la casa.
espero alla ayudado.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109185

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Es posible porque se utilizan los Calores Latentes es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente de los Fluidos Frigorificos


Podrias decir cuales son esos "libros" incompletos...............
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109186

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
siulesoj escribió:
Yo se como se produce el ciclo de frio, pero la duda que tengo y que nadie me ha sabido resolver es porque en ese circuito de alta, tiene que tener esa temperatura, ni tan siquiera en muchos libros que he consultado, y veo que tu o no lo sabes, que no pasa nada, nadie tiene que saberlo todo, te lo explica con claridad, asitodo muchas gracias y seguiré buscando o preguntando a otras personas que me lo quieran explicar o lo sepan.

hola compañero leo este post y me resulta algo confundido a la vez algo despistado ya que te veo que retas a la vez que no expones una falla en concreto , pero en fin sera que me estoy haciendo viejo y
se me va la cabeza , mira este [url=Cuando aumenta la presión, aumenta la temperatura de saturación. Intuitivamente podemos valorar a qué temperaturas deben producirse dichos cambios de estado para que el ciclo de refrigeración se lleve a cabo. Nuestro objetivo es refrigerar un espacio, para ello sabemos que debemos extraer calor del espacio, utilizando un fluido llamado refrigerante; el refrigerante va a absorber el calor del espacio mientras se evapora (absorbe el calor latente del refrigerante), con lo cual el calor debe fluir del espacio que queremos refrigerar hacia el refrigerante. Es decir, nos interesa que el refrigerante utilizado se evapore a temperaturas más bajas que a la temperatura a la que se encuentra el espacio que debemos refrigerar. Interesa que las sustancias utilizadas como refrigerantes tengan temperaturas de saturación muy bajas, por debajo de cero para que la temperatura que queramos alcanzar en el espacio a refrigerar siempre sea superior a la temperatura de saturación del refrigerante, y el flujo de calor siempre vaya del espacio hacia el refrigerante. Lo contrario ocurre en la condensación del refrigerante. Como en la condensación el refrigerante cede calor, para volver a su estado liquido, el refrigerante debe encontrar un cuerpo mas frío que él para poder condensarse. Pero la temperatura de saturación es la misma para evaporar que para condensar, y acabamos de decir que interesa sustancias con temperaturas de saturación muy bajas para producir la evaporación del refrigerante. Entonces, ¿cómo vamos a volver a condensar el refrigerante, para volver a evaporarlo y continuar extrayendo calor del espacio a refrigerar? Si, además, el calor lo voy a ceder al exterior que se supone que está a más temperatura que el espacio que estoy refrigerando. La respuesta se ha indicado anteriormente; al aumentar la presión aumenta la temperatura de saturación. La solución es bien fácil, aumento la presión a la que se encuentra sometido el refrigerante hasta el punto en que la temperatura de saturación del refrigerante es mayor que la temperatura exterior, convirtiendo al refrigerante en el cuerpo caliente en su punto de condensación, y el exterior que rodea el espacio a refrigerar en el cuerpo frío, absorbiendo el calor que necesita ceder el refrigerante para condensar y volver a su estado liquido para iniciar otra vez el ciclo de refrigeración.]ARTICULO CICLO DE REFRIGERACIÓN[/url] a ver si encuentras la respuesta que estas buscando , te recomiendo leas el articulo entero pero si no puedes leer a partir de aqui

Cuando aumenta la presión, aumenta la temperatura de saturación.

Intuitivamente podemos valorar a qué temperaturas deben producirse dichos cambios de estado para que el ciclo de refrigeración se lleve a cabo.

Nuestro objetivo es refrigerar un espacio, para ello sabemos que debemos extraer calor del espacio, utilizando un fluido llamado refrigerante; el refrigerante va a absorber el calor del espacio mientras se evapora (absorbe el calor latente del refrigerante), con lo cual el calor debe fluir del espacio que queremos refrigerar hacia el refrigerante. Es decir, nos interesa que el refrigerante utilizado se evapore a temperaturas más bajas que a la temperatura a la que se encuentra el espacio que debemos refrigerar.

Interesa que las sustancias utilizadas como refrigerantes tengan temperaturas de saturación muy bajas, por debajo de cero para que la temperatura que queramos alcanzar en el espacio a refrigerar siempre sea superior a la temperatura de saturación del refrigerante, y el flujo de calor siempre vaya del espacio hacia el refrigerante.

Lo contrario ocurre en la condensación del refrigerante. Como en la condensación el refrigerante cede calor, para volver a su estado liquido, el refrigerante debe encontrar un cuerpo mas frío que él para poder condensarse. Pero la temperatura de saturación es la misma para evaporar que para condensar, y acabamos de decir que interesa sustancias con temperaturas de saturación muy bajas para producir la evaporación del refrigerante. Entonces, ¿cómo vamos a volver a condensar el refrigerante, para volver a evaporarlo y continuar extrayendo calor del espacio a refrigerar? Si, además, el calor lo voy a ceder al exterior que se supone que está a más temperatura que el espacio que estoy refrigerando.

La respuesta se ha indicado anteriormente; al aumentar la presión aumenta la temperatura de saturación. La solución es bien fácil, aumento la presión a la que se encuentra sometido el refrigerante hasta el punto en que la temperatura de saturación del refrigerante es mayor que la temperatura exterior, convirtiendo al refrigerante en el cuerpo caliente en su punto de condensación, y el exterior que rodea el espacio a refrigerar en el cuerpo frío, absorbiendo el calor que necesita ceder el refrigerante para condensar y volver a su estado liquido para iniciar otra vez el ciclo de refrigeración.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109188

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
hola compañeros " frioristas " comentando la pregunta que plantea el compañero creo que mas sencillo seria decir ( si no me equivoco ... ) que cuanta mayor temperatura tengas, mayor temperatura tendras que ceder en condensador para que el refrigerante vuelva su estado liquido. Y eso implica que vas a perder rendimiento ... un saludo y espero no haberme equivocado ... jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109190

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"k3im1" escribio:

"cuanta mayor temperatura tengas, mayor temperatura tendras que ceder en condensador para que el refrigerante vuelva su estado liquido."

Existe la "Presion y Temperatura Criticas"

es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_cr%C3%ADtica

es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica

Y el Condensador es UN INTERCAMBIADOR DE CALOR

es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor

y hay que ver, Copiar y Pegar de abajo, no sea a traves de el

www.cie.unam.mx/~ojs/pub/HeatExchanger/Intercambiadores.pdf

El Calor Latente de Condensacion, es el mismo SIEMPRE.
Que Un Condensador sea "Tropicalizado o Africanizado", mas grande, porque hay mayor Temperatura Ambiente, lo determinan las formulas de arriba.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Circulto de alta hace 11 años 1 mes #109191

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Siulesoj dijo:"pero la duda que tengo y que nadie me ha sabido resolver es porque en ese circuito de alta, tiene que tener esa temperatura"
Recomendarte estudiar para comprender mejor no es algo que te deba molestar, al contrario. Es necesario estudiar o al menos leer diariamente para mantenerse vivo en esta profesión, no te pongas a la defensiva hombre.
En cuanto a tu consulta, intentaré resumirlo de una forma comprensible.
En el evaporador, robamos calor al aire o al agua si es una enfriadora evaporando refrigerante en estado líquido, si no tenemos líquido para evaporar, no conseguiremos bajar la temperatura del medio a enfriar. Una vez evaporado dicho refrigerante, tenemos que volver a transformarlo en líquido para que vuelva a robar calor. Cuando obtienes a la salida del evaporador vapor a baja temperatura y baja presión¿Como lo haces líquido de nuevo?Si no varías su presión, tendrías que bajar su temperatura, lo que resulta imposible. Para volverlo líquido, tendrás que elevar su presión y así elevar la temperatura del cambio de estado de forma que pueda volverse líquido cediendo calor al aire exterior ahora más frío que el refrigerante.
Por último, ese líquido que sale del condensador debe enfriarse aún más(subenfriamiento) para evitar la formación de burbujas (flash-gas). Debemos procurar que a la entrada de la expansión tengamos líquido 100% y si es subenfriado, mejor porque aumnetará la potencia frigorífica de nuestra instalación, un saludo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information