Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90892

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Dga, una vez me paso que repare una camara con 404a y tenia la presion de alta y baja altas, por lo que saltaba el presostato, lo que hice fue averiguar cual era la presion maxima de trabajo del compresor y le subi el presostato para que el equipo pueda trabajar por unas horas y se normalicenlas presiones. Si ya hazhecho lo que te dicen los colegas, prueba con esto, puede que te funcione. Ojo conno psasrte de lapresion permitida para el compresor.
Saludos
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90894

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.En principio mañana iré a reparar la cámara y ya os contaré.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90895

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si realmente es falta de condensador en los arranques con la cámara "caliente", mejor que subir los presostatos, riega el condensador con agua hasta que la cámara llega a régimen y mide, si a régimen la cámara va bien, está corto de condensador en los arranques, y deberías presupuestar cambiar el condensador por uno mayor, poner uno adicional por aire o agua, o instalar una kvl.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90899

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El condensador debe ser capaz de disipar el calor absorbido en el evaporador y en el compresor. Si aún no está cargado de refrigerante, el calor a disipar es menor, aunque la cámara esté a temperatura ambiente. Cuando el evaporador está subalimentado, la presión de baja disminuye por que el evaporador produce menos vapores de los que es capaz de aspirar el compresor, por lo que la presión de baja y por tanto la de alta, no deben dispararse.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90962

  • edgardoleyva
  • Avatar de edgardoleyva
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Estimado compañero tal vez deba hacerte unas preguntas para poder valorar el problema que tienes en tu sistema.
es claro que en un sistema de congelación el sistema es diferente por la baja temperatura ejemplo si necesitamos un sistema de 5 Tr. a una temperatura de -10°C tu válvula de expancion es de 5Tr. tu evaporador es 7Tr. aprox. y tu compresor con tu condensadora deben de ser de 10Tr. esto es por la capacidad de absorcion de calor a esas temperaturas.
te recomendaría checar tus componentes de los equipos para ver si están dentro de calculo.
tal vez solo es cuestión de que unos de tus componentes estés fuera de calculo al parecer por la cantidad de refrigerante que le cargas en de 3Tr.
Quedo a tus ordenes!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90974

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
edgardoleyva escribió:
Estimado compañero tal vez deba hacerte unas preguntas para poder valorar el problema que tienes en tu sistema.
es claro que en un sistema de congelación el sistema es diferente por la baja temperatura ejemplo si necesitamos un sistema de 5 Tr. a una temperatura de -10°C tu válvula de expancion es de 5Tr. tu evaporador es 7Tr. aprox. y tu compresor con tu condensadora deben de ser de 10Tr. esto es por la capacidad de absorcion de calor a esas temperaturas.
te recomendaría checar tus componentes de los equipos para ver si están dentro de calculo.
tal vez solo es cuestión de que unos de tus componentes estés fuera de calculo al parecer por la cantidad de refrigerante que le cargas en de 3Tr.
Quedo a tus ordenes!

Yo diria algo mas al ser un equpo compacto.

Verifica las caracteristicas de ese equipo con la aplicación que se le esta dando.

Con respecto a las presiones, si antes funciono, hay algo que esta fuera de lo normal, hay una desviación del funcionamiento normal, que hay que localizar.

Ya nos contaras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #91004

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
franex escribió:
Dga, una vez me paso que repare una camara con 404a y tenia la presion de alta y baja altas, por lo que saltaba el presostato, lo que hice fue averiguar cual era la presion maxima de trabajo del compresor y le subi el presostato para que el equipo pueda trabajar por unas horas y se normalicenlas presiones.

mala practica solo recordarte que el deposito trae una válvula de seguridad que abre a 27bar , que depende hacia donde este colocada puede dañar a alguien , por otro lado no sera el primer compresor que se gripa y rompe por modificar un presostato de alta , recordar que el presostato de alta es un elemento de seguridad y no debe de ser manipulado por encima de su régimen de trabajo de seguridad , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #91007

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Bueno compañeros de nuevo muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda.
Ya he reparado la camara.Al final le cambie la valvula de expansion termostatica y a FUNCIONAAAAAARR.
Hay una cosa que me ha estrañado y es que según la placa la máquina lleva una carga de 2.5 kg y al final ajuste ha sido 1.8 kg.Con esta carga visor lleno,todos los codos del evaporador helados,recalentamiento ajustado y llegando a su temperatura de regimen de trabajo sin problemas.Si le hubiera metido más carga las presiones se hubieran empezado a ir.
Muchas Gracias a TODOS
,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #91008

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias a ti por acabar este post dando la diagnosis de la avería , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #91009

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
solo una duda me queda

¿ que calderin tienes instalado que no te permite esos 700 gramos de mas ?? debe de ser muy pequeño ¿NO?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #91022

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
El calderin es pequeño, pero la cámara tambien lo es, es un equipo pequeño en general.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 7 meses #97741

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.