Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: PRESION DE BAJA ALTA

PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90720

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañeros,
Hace poco me incorporé al mundo del frio industrial, ya que me gustaba mas que la climatización que es a lo que me dedicaba.

Me ha surgido una averia que creo que lo que está mal es la válvula termostática, pero me gustaría saber que opinais:
La instalación consta de una cámara de congelación donde se almacenan bolsas de hielo, que tiene una unidad exterior con un compresor hermético, la condensadora, ventilador de condensación, filtro deshidratador y visor de líquido.
El evaporador tiene sus respectivos ventiladores, valvula de expansión termostática y resistencia de desescarche. La instalación como veis es muy sencilla.
Cuando hago la visita me encuentro con la cámara a -3ºC (no estaba en desescarche), válvula termostática totalmente congelada y los primeros codos del evaporador a tope de hielo.
Otro síntoma que da la instalación es que la máquina para por presostato de alta. Le pongo los manómetros y condesa a mas de 60ºC. Y en baja está evaporando a -18ºC (el refrigerante es R404).

La condensadora está totalmente limpia, el ventilador funciona correctamente, el filtro deshidratador no está atascado.

Desconecto la cámara y la dejo descongelar hasta el día siguiente, ya que la evaporadora estaba con muchísimo hielo. Al día siguiente le hago vacío a la instalación y le meto 1Kg de gas (la carga de la instalación es 2,5) y la dejo funcionando. A los 10 minutos, en la válvula de expansión y en los primeros codos se empieza a formar hielo y la temperatura de evaporación y la de condensación son altas. -22ºC y 50ºC respectivamente, teniendo en cuenta que la temperatura exterior es de 20ºC.

Conforme le voy metiendo gas hasta llegar a los 2,5Kg, estas temperaturas siguen subiendo y aumenta la formación de hielo en válvula y codos.

Le miro el consumo del compresor se encuentra dentro de valores normales.

Despúés de esto diagnostico la avería como que la válvula de expansión está demasiado abierta.
Que opinais? Creeis que puedo estar en lo cierto?

Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90721

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
yo opino, lo contrario que tu,creo que la vet esta mas cerrada de la cuenta , por eso la presion de condensacion es tan alta, y las primeras vuelta del evaporador se conjelan, puesto que pasa poco refrigerante mezcla y este se evapora muy rapido ¿la presion de baja es normal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90724

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
LO que dije no cuadra pararia por presostato de baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90725

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
compañero en principio estamos de acuerdo que el problema está en la valvula de expansión termostática,pero si esta estuviera cerrada la presion de baja seria baja ya que no hay gas en el evaporador para que este entre en evaporacion.???????????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90726

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
no cerrada parcialmente cerrada,o mas cerrada de la cuenta por una posible averia en la vet, pero ya digo el presostato de baja lo detectaria
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90728

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
tambien puede ser que el bulbo se haya movido y no funcione bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90743

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Yo controlaria recalentamiento del evaporador,subenfriamiento y delta de entrada y salida de aire en los "idem",si con valores normales en los delta mejora,terminaria ajustando la vet ajustandola a 13 o 14 ºC de recalentamiento total.





Guillermo Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90747

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Muy bueno tu aporte, queda muy claro como medir el recalentamiento. :kiss: :kiss: :kiss:
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90748

  • miansaju
  • Avatar de miansaju
  • DESCONECTADO
  • el "miarma" valenciano
  • Mensajes: 390
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola compañeros, probablemente sea una obstrucción en la válvula,has probado a desmontarla y limpiarla?igual la tobera esta obstruida.Cuando paras la instalación tarda mucho en equilibrarse?Lo que dicen los compañeros puede ser,al pasar poca cantidad de refrigerante,este se evapora muy rápidamente,con lo que pasa antes a estado gaseoso 100%,mira en los codos del evaporador la temperatura.
Probablemente tengas alguna obstrucción por hielo en la válvula.Cuanto mas refrigerante le pongas piensa que mayor sera la temperatura de condensación ya que menor sera el intercambio,cargaste por peso?
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90751

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Si,cargue a peso la instalacion,pero imposible cargarle los 2.5kg que lleva ya que las presiones se disparaban una barbaridad.Lo que no entiendo de todo esto porque la alta se me va si el evaporador no tiene gas según me comentais.El bulbo de la valvula está bien situado y aislado.
Otra cosa que se me ha ocurrido es que el compresor estuviera dañado ya que con tan poca carga de refrigerante que le meto a la instalacion las presiones se me disparan. ??????????????
Como puedo comprobar si el compresor tiene fugas internas????
También podria ser esta la averia???????


:pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch:
Última Edición: hace 11 años 11 meses por dqa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90753

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el hielo debe mantenerse a una tep de -5ºc, comprobaste si hace desescarche,si funciona, igual es corto el tiempo de desescarche,cambia el filtro desh..., ajustar, ajustar y ajustar el recalentamiento, comprobaste si paran los ventiladores cuando hace el desescarche,puede faltar caudal de aire en los ventiladores,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESION DE BAJA ALTA hace 11 años 11 meses #90754

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola por humedad puede estar la Valvula bloqueada LA AGUJA,<<<<<<< se puede
bloquear en cualquier posicion<<<<<<< ni abierta ni cerrada,<<<<<<< se puede bloquear en cualquier posicion,abre la valvula y limpiala, puede estar sucia,
puede tener paso intermitente tambien, dependiendo de la posicion en que se quedo clavada la tobera,y controla sobre todo el recalentamiento, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information