Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: PRESIONES DE REFRIGERANTES

PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #50148

  • cirolo
  • Avatar de cirolo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
HOLA AMIGOS ME GUSTARIA SABER QUE PRESION DAR RESPECTO A TODA CLASE DE EQUIPOS TANTO DE CONGELACION MANTENIMIENTO Y CLIMATIZACION HAY ALGUNOS EQUIPOS QUE TE INDICAN LA CANTIDAD DE REFRIGERANTE QUE PONER PERO OTROS NO QUE NORMAS DEBERIA SEGUIR HAY ALGUN TIPO DE TABLA?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #50154

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola cirolo, antes de nada bienvenido al foro. Intenta no escribir en mayúsculas por favor, es sinónimo de gritar. En cuanto a tu consulta, te diría que cada refrigerante evapora a una presión, normalmente, puedes guiarte por la temperatura de evaporación, unos 10ºcentígrados menor que la temperatura de la cámara, aunque si lo que quieres es cargarla, tendrás que tener en cuenta otros parámetros como recalentamiento y subenfriamiento, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #50160

  • cirolo
  • Avatar de cirolo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
gracias por el consejo.¿quieres decir que la carga esta completada cuando el evaporador esta a 10 grados menos que la temperatura de la camara? y donde pudiera informarme calentamiento y subenfriamiento y demas cosas a tener encuenta? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #50163

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola cirolo métete en este enlace aquí hay bastante que aprender sobre recalentamiento y subenfriamieto un saludo

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=15&id=1547
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #50164

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Nooooooooooooooooooooooo, amigo cirulo. Para saber cuando está cargado un equipo no basta con mirar los manómetros. Usa el buscador del foro, viene información completa, más de la que yo te pueda dar aquí, y después pregunta tus dudas, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #50165

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí tienes un articulo sobre la carga optima espero que lo disfrutes un saludo

www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #50166

  • cirolo
  • Avatar de cirolo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
muchas gracias señores sois unos profesionales
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #51877

  • cirolo
  • Avatar de cirolo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
lamento mi torpeza pero no entiendo bien como dar la carga optima de refrigerante con el termometro y manometro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #51880

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Una vez entiendas perfectamente el concepto de sobrecalentamiento verás que es sencillo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #51886

  • cirolo
  • Avatar de cirolo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
puedes decirme donde encontrar informacion de sobrecalentamiento? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #51887

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si buscas por el foro encontrarás información, intentaré buscarte algo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 4 meses #51889

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ve echando un vistazo al siguiente post:

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...id=27&id=49194#49224
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information