Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: PRESIONES DE REFRIGERANTES

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 3 meses #51891

  • cirolo
  • Avatar de cirolo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
entonces por lo que entiendo es que tengo que tener encuenta la temperatura a la que debe trabajar la camara y la temperatura del evaporador y compararla con la tabla de presion-temperatura a ver si coincide?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 3 meses #51918

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Todos los enlaces que te han dado en el post hablan de recalentamiento, cuestión de leerlos un poco.

Cuando coloco los manómetros en un equipo de refrigeración, que se encuentre con el comprensor trabajando, estoy tomando dos presiones distintas una que llamamos de baja o retorno y otra que llamamos de alta o descarga.
La presión de baja es la presión a la cual se vaporiza (hierve) el refrigerante y la presión de alta es la presión a la cual se licua (se enfría o vuelve liquido) el refrigerante.
El refrigerante hierve a una determinada presión dentro del evaporador, en teoría, esta presión no cambia (desde la salida del elemento de restricción hasta la entrada al comprensor) pero al ir cambiando de líquido a vapor va cambiando la temperatura del refrigerante en el recorrido del evaporador. Así: a la entrada del evaporador hay una determinada presión y una temperatura correspondiente, a la mitad del evaporador hay la misma presión pero la temperatura ha subido ya que el refrigerante a ganado calor, a la salida del evaporador la presión es la misma pero la temperatura ha subido más aun.
La diferencia que hay al restar la menor temperatura (la de la entrada) de la mayor temperatura (la de la salida) es lo que llamamos recalentamiento.
Es de recordar que la temperatura de evaporación esta determinada por la presión de evaporación. O sea que a una determinada presión (para un determinado refrigerante) una determinada temperatura, estas temperaturas y presiones se consignan en las tablas de Presión-Temperatura.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 3 meses #52007

  • cirolo
  • Avatar de cirolo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
chos tio eres la bomba! me lo has dejado clarito clarito.
ahora entiendo lo que es el sobrecalentamiento pero ahora necesito saber como usar esto para la carga optima de refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 13 años 3 meses #52009

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Sin menospreciar las explicaciones, todo lo contrario, dudo que entiendas las implicaciones del recalentamiento en el ciclo frigorífico o que es el recalentamiento.

Yo creo que te han dado una pincelada para que amplíes información.

No hay una regla mágica para determinar la carga optima de refrigerante. Usa los visores (en sistemas con recipiente es una buena ayuda) y sobre todo sigue leyendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PRESIONES DE REFRIGERANTES hace 11 años 5 meses #100491

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information