Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: condesadora

condesadora hace 13 años 6 meses #44391

  • soto gomez
  • Avatar de soto gomez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
muy buenas.el otro me llamo un cliente pa que le echara un vistaso a una condesadora,porque no enfriaba.la puse en marcha y salto el compresor pero no enfriaba,le puse el manometro y me marcaba 0 bar.me dije no tiene gas,paro la condesadora,saco la bomba de vacio pa comprobar si tenia fugas,y al habrir la valvula del manometro me empezo a salir gas,cierro la el manometro y me marcaba 0 bar.abro el manometro y me salia gas,asta que se quedo sin gas era el 407.alguien me podria decir que susedio rel mente,y los manometros eran nuevos y ya lo hiba utilizado 1 hora antes.gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44392

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Dices que comprobaste presiones en marcha, con lo cual te quedaba gas en la instalacion.

Que presion tenias en parado?

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44395

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
¿ Problemas con el obus?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44400

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Creo entender que se refiere a como marcando 0 Kg/cm2 el manometro, salia gas.

Antes de utilizar los manómetros se debe comprobar que estén calibrados y si no es así calibrarlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44402

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
El equipo puede tener algo de gas, pero al ponerlo en marcha el compresor lo tira a cero al comprimir, si al apagarlo sube la presión ya lo tienes. Si con el equipo parado también te da "0" cabe la posibilidad de una obstrucción.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44404

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Estoy de acuerdo con Lozano.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44449

  • soto gomez
  • Avatar de soto gomez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
hola a todos.gracias por la repuesta.con la maquina parada marcaba 0 bares....y en marcha 0 bares...es raro eso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44450

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
amigo Soto Gomez pudiera ser que el compresor no te comprima ,.-17
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44452

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Es muy probable que si tieme solenoide de corte no te abra por no recibir corriente o esta averiada la válvula. Al poner el equipo en marcha te recoge el gas a la alta presión y la baja se queda a o bar, cuando paras sale gas.
O no le queda refrigerante al ponerlo en marcha se queda el manometro a cero, comprueba a ser posible la presión de alta para comprobar si tienes el gas en la alta presión, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44469

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
me inclinaria,en principio por el obus,si marca 0,tanto en marcha como en parado...,si estubiera sin gas el compresor entraria en vacio,y aunque tubiera poco refrigerante,con el compresor parado,marcaria algo mas de 0.
aunque el compresor funcione y no comprima,la presion,si sale gas,tiene que estar por encima de 0.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44472

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Ups, no iba por donde yo pensaba.

Estoy con Orubio, pero dice que le salia gas del manometro. Algo no me cuadra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condesadora hace 13 años 6 meses #44516

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Soto Gómez, parece un error del manómetro, ya que si hay gas, hay presión y debía marcarla. Por otro lado has comentado que ibas a buscar fugas con la bomba de vacío, me gustaría que me explicases el procedimiento por favor, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information