Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Cámara de congelación me tiene loco

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170733

Comparto opinión con el compañero Jgm, si se ha montado una KVP algún motivo habrá. Quizás mantener una HR alta?

Respecto al problema todo indica que existe una obstrucción y si no has notado preexpansion antes de la VET el problema lo más probable radicará en ella.

Al montar el orificio has notado si muellea sobre el cuerpo de la válvula? Suele ser un síntoma de fallo en danfoss.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, jebesat, rrachu

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170735

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Bueno primeramente, una KVP no pinta nada en ese sitio ni en ese tipo de instalación en mi opinión, y dará igual que con ella consigas la temperatura de evaporación, si al final no se llena de refrigerante el evaporador seguirás teniendo el mismo problema, porque la KVP no sirve para ésto....y creo que es un "chapu" que hicieron.

Has medido un buen subenfriamiento, por tanto estoy con los compañeros, solo resta comprobar la capacidad y funcionamiento de la VET, incluso...no sabemos la historia precedente de esta instalación pero si se trata de una unidad condensadora, juraría que se queda corta...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, Norit, rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170748

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Revisaste la Mallita o Filtrito o Mesh ito, de la entrada en la valvula de expansion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170749

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"Al montar el orificio has notado si muellea sobre el cuerpo de la válvula? Suele ser un síntoma de fallo en Danfoss"
.
Buena esa, yo la llamo "Prueba Digital".........te dice que no perdio la carga el bulbo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Norit, rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170752

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Comparto opinión con el compañero Jgm, si se ha montado una KVP algún motivo habrá. Quizás mantener una HR alta?

Respecto al problema todo indica que existe una obstrucción y si no has notado preexpansion antes de la VET el problema lo más probable radicará en ella.

Al montar el orificio has notado si muellea sobre el cuerpo de la válvula? Suele ser un síntoma de fallo en danfoss.

Un saludo
Tal cual a veces no asienta bien el orificio y esto afecta la expansion, tal vez parezca una tonteria pero a grandes frigoristas les paso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170762

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿que la cera, que de que?


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170767

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un síntoma inequívoco es la escarcha y hielo que se genera en la primera parte del evaporador .

Antes de nada y volverte " loquito " verifica capacidad de unit condensadora / evaporador y luego vet .
Y si está acorde con la aplicación e instalación , actúa .

Si ves que el grupo de frío no está acorde coméntalo con la propiedad y que decida , sino igual te pillas los dedos después del trabajo realizado .

Venga , un saludo y ánimo ☺ .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170775

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenos días compañeros, pues hice las comprobaciones recomendadas y no había preexpansion en ningún componente, cuando miré la malla de la VET no habia impurezas ni nada. Y l verdad es q no noté q muelleara. Me inclino por la vet descompensada, cuando volví por la tarde, estaba a -7 y saltó un descarche, me estuve fijando en la sonda que tenia puesta en la impulsión del evaporador y al final el descarche empezó a bajar súbitamente llegando a -10º pero en menos de 30 segundos volvió a subir a +6º. Os paso una foto del evaporador y el modelo del compresor es caj2464z como indiqué anteriormente. El orificio es nº2. Aun no le encuentro la explicación a la KVP y menos colocada a 10 cm. del compresor. Gracias compañeros sois grandes. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170776

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170778

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
norit donde se forma hielo,o parte de ello en una zona de la bateria es por quie esta
puede estar sucia y no hay paso de aire por esa zona mira que esta pasando por esa zona y deja la val por un rato, claro que la valv o esta mal , o esta toqueteada y desajustada, las manos abria que atarselas a mas de uno, cuando van a ver una instalacion, esto pasa por tocar tanto, el aire funciona bien ,la carga esta correcta,
y la bateria limpia pues esa valv es de la de siempre, por que suelen cambiarlas por que si,por que poniendo otra da mas rendimiento, da una leche , eso es lo que da ,ahora
ajustar esa vallvula y si consigues algoes trabajo de horas,y el aceite que, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170781

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
www.luvata.com/Documents/Heat%20Transfer...talogue_IT_FR_ES.pdf
Compañero te dejo el enlace del catalogo del evaporador, mira la pag 26.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170782

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
tambien te dejo el enlace de las caracteristicas tecnicas del compresor.
www.tecumseh-europe.fr/misc/PlateformeDo...2-Techniques/124ST-A
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information