Me alegro de que esté solucionado, si quieres ajustar, ajusta, pero si la dejas así ya es bastante, y más viendo cómo estaba la máquina antes y que nadie sabía bien por qué se hicieron las modificaciones por el anterior técnico... Yo temía que surgieran problemas con los desescarches, pues tengo la idea en la cabeza de que el otro técnico puso esa válvula por problemas con los desescarches. Pero no deja de ser una suposición. Lo importante es que ya tienes cliente para rato, jaja. En una intervención has dejado la máquina funcionando. Espero que siga sin problemas. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
No se sabe. La vet estaba mal. La kvp fugaba. El resto son especulaciones. Puestos a cambiar la vet, y dada la situación sospechosa de esa kvp, que estaba donde se pone la kvl, igual había problemas con el desescarche que llevaron a poner una valvula en aspiración. La anterior vet no tenía mop, y ya que había que cambiarla, y ser la cámara que era, pues que lleve mop está bien. Pero es todo especular. Hay otra teoría, la de Olfera. También creíble. No sabemos nada. Da igual. Está arreglado que es lo que importa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Cámara de congelación me tiene loco
hace 7 años 7 meses #170896
Entonces alomejor el técnico anterior también cambio la vet y por falta de conocimiento para una cámara de congelación la pidió sin mop...suposiciones..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Cámara de congelación me tiene loco
hace 7 años 7 meses #170897
En este oficio, además de electricista, fontanero, soldador y albañil, hay que ser adivino, jaja. Esta vez salió bien, pero en muchas otras habrá descalabro. El tema es lo que dijo Fran, tocar sin saber lo que se toca...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Cámara de congelación me tiene loco
hace 7 años 7 meses #170911
Compañero, el tramo de aspiración no llega a tres metros. El recalentamiento total, medido a 15 cm. del compresor es de 16K, se me olvidó ponerlo antes. Diria que, Si el recalentamiento en la vet lo bajamos, puede ser peligroso para el compresor. Gracias y un saludo.
Yo el sobrecalentamiento lo dejaría entre 8 y 10 K .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
lo que escribi hace unos dias se fue ha otro post, no se que paso,si esta bien+-no toques mas,observar solamente,no bajar el recalenta.......
cuanto menos se toquen las maquinas mejor, ya se desajustan ellas solitas,
saludos
!!!!gentileza forofrio!!!!!
el afan detocar las maquinas y las regulaciones,es infinito,porque el tocar tanto,acaso esta
la novia adentro,no sufras mañana en otra instalacion tendras otra de lo mismo,
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Compañero, el tramo de aspiración no llega a tres metros. El recalentamiento total, medido a 15 cm. del compresor es de 16K, se me olvidó ponerlo antes. Diria que, Si el recalentamiento en la vet lo bajamos, puede ser peligroso para el compresor. Gracias y un saludo.
Yo el sobrecalentamiento lo dejaría entre 8 y 10 K .
Pero dice que el recalentamiento a la salida del evaporador es de 10, es el total en aspiración el que es de 16. Está quizá un pelín alto a 10 grados, pero bueno, no son 16 a la salida del evaporador. Lo dijo en otro mensaje anterior, que eran 10.
Está entre los 6 y 10 que dices tú.