Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #44062

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Buen despiece joseb71, gracias
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #44100

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
hoy ya no puedo colgar nada,mañana os cuelgo el despiece del compresor,el sistema de capacidad con la valvula de tres vias,y si puedo algunas fotos,todas las valvulas estan ok,juntas de culata ok,juntas de culatin ok,temperatura de entrada en el enfriador de aceite 18º y 22 de salida,con lo que el enfriador esta descartado ante una posible obstruccion del circuito de aceite,la presion de aceite ya dije que esta ok a 4.8kgs,cuando vuelve el aceite ni la presion de aspiracion,ni la de intermedia se inmutan y eso que viene con bastante liquido,posiblemente si no encuentro nada antes,el lunes lo sacare del sitio para comprobar un filtro que lleva en un colector intermedio entre las dos etapas,pero lo estoy demorando pues me supone cortar tuberias y un cristo de la ostia,pero creo que no va a quedar remedio.
mañana colgare la documentacion de este compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #44417

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #44418

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
aqui os dejo algunas fotos del compresor,en las fotos 6 y 7 se ve el detalle del control de capacidad,la valvula de tres vias y el embolo de capacidad,mas abajo se ve las dos U que son las encargadas de abrir o cerrar las valvulas de sus pistones para la capacidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #44431

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muy buena documentacion orubio, muchas gracias. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #44497

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buenas fotos gallego
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #45063

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Qué ha pasado al final?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #45086

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Eso,eso,,,como acabó la película??
No he participado pero lo he seguido,interesante...
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #45109

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Orubio, sigo el post y cada vez estoy peor, mi "ego" se resiente y esta como la "Belen Es." (con unos lagrimones).
Anda cuentanos un capitulo mas, si es que no se ha terminado la pelicula.
Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #45122

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
buenas,mañana lo desmontare por completo,para mirarle el unico filtro al que no tengo acceso directamente,tengo que cortar tuberias de 3" en descarga y aspiracion para poder sacar ese filtro,
la instalacion es muy vieja y de aquella seguro que era la ostia,pero ahora esta obsoleta de todo,tengo que hacer muchas reformas,muchas valvulas que poner,alguna que otra seguridad,y el cuadro electrico...,ni comento.
Mañana os contare algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #45232

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Eso eso Gallego que nos tienes en ascuas

Dios te pille confesado mañana jajaja
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 6 meses #45901

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Hace mucho tiempo que no sabemos nada de esto,Orubio,no te lo perdonaría nunca,ya que me has tenido muy interesado.Dí algo,aunque sea que habeís tirado la máquina a la basura,,jajajajjaja.¡¡¡¡Hay que renovar el parque!!!
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.