Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: compresor 100CV

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46083

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
que no se alborote el gallinero,jajajajajaja,aqui os va un pequeño entrante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46085

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Pues estoy pensando, apenas he visto pistones con amoniaco, todo tornillos. Y me pregunto una cosa.

¿Como funciona la intermedia en un compresor de pistón?

En un tornillo lo entiendo pero en un pisto?? Quizás con una reguladora de presión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46089

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
buen vídeo gallego , se ve que las amenazas del pepe y las mías dieron resultados jajajaj un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46092

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
es facil,al igual que en los tornillos tienes un intercambiador,bien de placas o multitubular,para la intermedia,aqui igual,si te fijas en la misma portada del video,hay un intercambiador multitubular,pero tranquilo que cuando acabe con las reforma de las valvulas ya ire pieza por pieza.
pero bueno,una cosa,dices la intermedia o te refieres a la doble etapa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46093

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
manu,que va,lo que pasa es que,joder,ni que estuvieramos en verano,
ademas,soy diesel,lento pero seguro jajajajajajajajaja
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46094

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
la intermedia. Vale, lo del intercambiador esta claro igual que en un tornillo. Lo que no entiendo es de donde saca la presión, que no puede ser la de baja, claro. Pero ahora que lo dices, claro estos compresores tienen que trabajar en dos etapas, no?. Y la aspiración de la intermedia esta entre las etapas??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46096

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
POr cierto, también puede ser en un separador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46103

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
la aspiracion de la intermedia,viene directamente del tanque,o recipiente de liquido,despues del condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 5 meses #46116

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Vale, estaba confundido. He estado mirando algún documento. Si no recuerdo mal, nosotros llamábamos intermedia a la toma que tienen los tornillos para subenfriar el liquido. Y que esta situada algo mas adelante de la aspiración en los tornillos. Aspiraba de un pequeño separador donde se enfriaba el liquido antes de entrar al separador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 4 meses #46150

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Bueno gallego sabemos que sabes hacerlo mejor jajajajaja

Espero esos documentos

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 4 meses #46866

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
Nimeloimajio como puede ser ,.-3
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 100CV hace 13 años 4 meses #46870

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
bueno,ayer hemos hecho el desmontaje del compresor para comprobar un filtro al que no podiamos acceder,resulta que el filtro esta perfectamente,
una vez desmontado el compresor del sitio y no sabiendo que hacer,jeje,por que no sabiamos por donde atacar a este bicho,hemos decidido desguazarlo por completo,hemos abierto otra vez platos de valvulas,enfriador de aceite,solenoide de capacidad,filtros de aceite y de intermedia y aspiracion y no hemos hecho nada,no hemos encontrado nada,
simplemente por curiosidad hemos abierto el intercambiador multitubular de intermedia y resulta que ahi ha saltado la liebre,tiene una soldadura en un tubo rajada,por lo que pienso que por eso se me inundaba el carter de liquido y cuando por el visor de aceite del compresor,no se veia nada,no es que no tubiera aceite,sino que estaba lleno de liquido y habria desplazado el aceite.
lunes lo pondremos en marcha y os dire si era ese el fallo o hay algo mas escondico por ahi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.729 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information