Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CONSULTA RECALENTAMIENTO

CONSULTA RECALENTAMIENTO hace 11 años 10 meses #93262

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Amigos, he tenido mucho trabajo y no he podido conectarme sin embargo ahora quiero hacerles una consulta. tengo un equipo que trabaja con r-22 y al medir recalentamiento me da 15, lo que es muy elevado, sin embargo no se como regularlo, ya que tiene 3 evaporadores y por ende 3 vet, no se como hacerlo, el equipo es de -18ºC y me produce una capa de hielo gruesa en el filtro de baja, el separador de liquido y el amortiguador antes de llegar al compresor, pero la valvula de carga y el compresor ni se escarchan siquiera.
Se que alguno de ustedes ya ha solucionado algo asi. espero sus respuestas.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONSULTA RECALENTAMIENTO hace 11 años 10 meses #93265

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
el equipo es de -18ºC y me produce una capa de hielo gruesa en el filtro de baja, el separador de liquido y el amortiguador antes de llegar al compresor, pero la valvula de carga y el compresor ni se escarchan siquiera.

Segun creo yo,ese equipo está funcionando perfectamente asi.

Con R22 y con esas temperaturas todos quisieramos lograr,justamente eso.

Si lo que quieres es controlar a fondo el rendimiento de cada evaporador,te diria de tomar el recalentamiento de cada evapòrador por separado.Temperatura de entrada y salida de cada uno,con buenos termometros,y equilibrarlos con una diferencia de entre 2 y 3ºC.

El hecho que se congele la succion,NO SIGNIFICA QUE RETORNE LIQUIDO al compresor.Con -18ºC y R22 es imprescindible tener ese retorno,para enfriar el cabezal del compresor y el motor.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONSULTA RECALENTAMIENTO hace 11 años 10 meses #93276

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
los tres evaporadores son para el mismo servicio?? saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONSULTA RECALENTAMIENTO hace 11 años 10 meses #93316

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Wilson escribio:
los tres evaporadores son para el mismo servicio??

:kiss: :kiss: :kiss:

Pequeño,y gran detalle si queremos equilibrar el recalentamiento independiente en cada evaporador.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONSULTA RECALENTAMIENTO hace 11 años 10 meses #93409

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Si, los tres son para la misma camara y por lo mismo para la misma temperatura, lo que me indican es que el compresor se travo la otra vez el el buje que une la parte del cigueñal con el rotor, por lo que me preocupo que esto tuviera algo que ver.

Gracias.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONSULTA RECALENTAMIENTO hace 11 años 10 meses #93424

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
el compresor se travo la otra vez el el buje que une la parte del cigueñal con el rotor


Sigamos entonces:

En la instalacion??:

-Como se realiza el desescarche?.
-Hay trampa de aceite?.
-Hay trampa de gas liquido o acumulador de succion?.
-La parada total del compresor,¿como se realiza?.
-El compresor,¿esta mucho mas alto que los evaporadores?.

Son todas cosas que cuentan.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONSULTA RECALENTAMIENTO hace 11 años 10 meses #93429

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Estimado compañero
lo que no dices ( o no te entendi bien) es donde has medido ese recalentamiento, ciertamente un recalentamiento de 15 K por regla general si puede ser algo elevado, pero claro, medido a la salida del evaporador/es. ¿donde mediste tu?
por lo que tu indicas parece ser que la instalacion tiene separador de liquido ( y parece ser que funciona) luego no seria anormal que tuvieras 15K de recalentamiento medidos poco antes de la entrada en el compresor
Tal y como comentaron los compañeros seria correcto medir el recalentamiento a la salida de cada evaporador ( para establecer el rendimiento del mismo)
muchos saludos
,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONSULTA RECALENTAMIENTO hace 11 años 9 meses #95746

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information