TEMA: Como calcular la cantidad de refrigerante???

Como calcular la cantidad de refrigerante??? hace 12 años 1 semana #89984

  • xotet
  • Avatar de xotet
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Karma: 0
Saludos a todos,

Tengo una duda a ver si alguién me puede aportar alguna idea. Para mi invento de la bomba de Calor con ACS:

Bomba de Calor para ACS


Tengo que modificar el circuito de refrigerante para añadir un intercambiador de placas. La carga del equipo la conozco son 430G, pero queria saber si existe alguna forma de calcular la cantidad que debo añadir al sistema por haber incorporado el intercambiador.



Muchas gracias


(Se que no es estrictamente un tema de refrigeración pero como las cámaras etc.. son las que suelen llevar depósitos de liquido he pensado que seguramente me podríais hechar una mano)



Saludos y gracias
Última Edición: hace 12 años 1 semana por xotet.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como calcular la cantidad de refrigerante??? hace 12 años 1 semana #89987

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Que obsesión de cargar por peso,llevo muchos años en este oficio y prácticamente casi nunca lo hago por peso, te puedo asegurar que si lo haces por recalentamiento y subenfriamiento y una técnica infalible.

Prueba de ello es que con los nuevos gases por ejemplo R-22 al cambiarlo por R-45 la formula del peso no te sirve ya que su comportamiento no es el mismo.

Evidentemente habrá una forma de calcularlo, pero a mi esto me funciona

.www.emersonflowcontrols.com.mx/art_tecni...iamiento_liquido.pdf
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como calcular la cantidad de refrigerante??? hace 12 años 1 semana #89989

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Destroller tiene razon. Puedes empezar poniendo por peso la misma carga de la placa de consumos (esos 430g) y si acaso despues si el recalentamiento es alto añadir un poco mas.
Lo que esta claro es que la carga sera un poco mayor de 430g
Pero la verdad es que sera muy poco mayor. Quiza solo 20 o 30g
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como calcular la cantidad de refrigerante??? hace 12 años 1 semana #90025

  • xotet
  • Avatar de xotet
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Karma: 0
Destroller, muchas gracias por el documento, lo he leido detenidamente y me ha servido de gran ayuda, el motivo por el cual no quería cargar por subenfriamiento o recalentamiento es porque como precisamente voy a modificar el circuito con el intercambiador no estoy seguro de como se va a comportar por lo que creo que será muy complicado ajustar la carga con un sistema de condensación modificado del que no tengo datos.

Al hilo de esto, Anitacas estoy dándole vueltas otra vez al tema del segundo condensador en serie, pues creo que me puede generar problemas, después de leer el documento de Destroller hay algo que no habíamos tenido en cuenta, y es que el liquido que salgo del intercambiador de placas tendrá que pasar por todo el condensador de aire lo que lo subenfriará todavía mas, y lo pero de todo es que como esta lleno de curvas etc.. aumentará las pérdidas de carga en el circuito de alta lo que disminuirá la presión y me puede provocar burbújas en la línea de liquido.


Que opinas del tema???


Pásate por el post del invento de bomba de calor si puedes para ver los últimos datos que he puesto allí.



Un saludo y Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como calcular la cantidad de refrigerante??? hace 11 años 9 meses #95727

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío